Siemens
Siemens

Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems

Shopturn 810D-Fehlernummer 25050

Beitrag 17.08.2008, 13:49 Uhr
Markus1970
Markus1970
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 04.04.2005
Beiträge: 12
Hallo,

bei unserer CNC - Drehmaschine (Saeilo TSL-500) kommt sporadisch die Fehlernummer 25050 Kontur X1-Achse (genaueren Wortlaut der Fehlermeldung weiß ich nicht mehr coangry.gif ).
Diese Fehlermeldung tritt meistens beim Innenausdrehen einer voher definierten Kontur auf. Komischerweise nicht immer, sondern wie oben schon geschrieben nur sporadisch. Dabei bleibt die Maschine stehen und die Hydraulik schaltet sich ab.

In den Unterlagen steht nichts über diese Fehlernummer bzw. ich habe nichts gefunden.
Kann mir jemand vielleicht sagen was diese Fehlernummer bedeutet und wie man das abstellen kann ?
Bin für jede Hilfe dankbar.

Gruß

Markus Schwab
   
Beitrag 17.08.2008, 16:54 Uhr
Schuetze@Siemens
Schuetze@Siemens
Level 1 = Community-Lehrling
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
Mitglied seit: 22.05.2008
Beiträge: 13
Nullmarkenüberwachung
Hi sorry kann dir nur das schreiben was ich selbst gefunden habe. In unserer SIMATIC Doku.
Scheint was Harware technisches zu sein.


Mit der Nullmarkenüberwachung wird kontrolliert, ob zwischen zwei Nullmarken-
durchgängen des Lageistwertgebers Pulse verloren gegangen sind. In den -
meter ”Nullmarkenüberwachung” wird die Überwachung aktiviert und die Zahl der
erkannten Nullmarkenfehler, bei der die Überwachung ansprechen soll, festgelegt.

Parameter Wert/Bedeutung Einheit
Nullmarken-
überwachung
aus: HW-Geberüberwachung ein (Defaultwert)
aus: HW-Geberüberwachung aus
ein: 1...99 oder 101...10 000
Zahl der erkannten Nullmarkenfehler

Nach dem Einschalten der Überwachung wird die Zählung der Nullmarkenfehler
mit ”0” begonnen.

Hinweis
Mit “aus: HW-Geberüberwachung aus” werden alle Geberfehler und Fehlerreaktio-
nen ausgeblendet. Im Fehlerfall sind die Meßwerte ungültig. Das kann u. U. zu
Folgefehlern führen (z.B. Fehler-Nr.: 25050 Schleppabstandsüberwachung) falls
versucht wird die Achse zu verfahren.
   
Beitrag 19.08.2008, 18:57 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
kurzer auszug aus der Siemens -doku

QUOTE
25050 Achse %1 Konturueberwachung
Parameter: %1 = Achsname, Spindelnummer
Erläuterung: Die NCK berechnet fuer jeden Interpolationsstuetzpunkt (Sollwert) einer Achse den Istwert, der sich
aufgrund eines internen Modells ergeben sollte. Liegen dieser gerechnete Istwert und der
tatsaechliche Maschinenistwert um einen groesseren Betrag auseinander, als im Maschinendatum
36400 CONTOUR_TOL hinterlegt ist, erfolgt der Programmabbruch mit der Alarmmeldung.
Der Alarm kann per MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY umprojektiert werden (Kanal nicht
betriebsbereit).
Reaktion: BAG nicht betriebsbereit.
NC schaltet in Nachfuehrbetrieb.
Kanal nicht betriebsbereit.
NC-Startsperre in diesem Kanal.
Nahtstellensignale werden gesetzt.
Alarmanzeige.
NC-Stop bei Alarm.
Kanal nicht betriebsbereit.
Abhilfe: Bitte das Autorisierte Personal/Service benachrichtigen.
- Toleranzwert im MD 36400: CONTOUR_TOL kontrollieren, ob ein zu kleiner Wert vorgesehen
wurde.
- Optimierung des Lagereglers kontrollieren (Kv -Faktor im Maschinendatum 32200
POSCTRL_GAIN), ob die Achse der Sollwertvorgabe ueberschwingfrei folgt. Andernfalls muss die
Drehzahlregleroptimierung verbessert oder der Kv -Faktor verringert werden.
- Verbesserung der Drehzahlregleroptimierung
- Mechanik (Leichtgaengigkeit, Schwungmassen) kontrollieren.
Programmfort
setzung:
Mit RESET-Taste in allen Kanälen dieser BAG Alarm löschen. Teileprogramm neu starten


mit der Nullmarkemüberwachung hat das nix zutun

in der sinumerik doku suchen nicht in der Simatic doku

Der Beitrag wurde von nixalsverdruss bearbeitet: 19.08.2008, 18:58 Uhr


--------------------
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs an Doofen Pack im Forum
   
Beitrag 03.11.2008, 22:12 Uhr
lehenauw
lehenauw
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.08.2005
Beiträge: 6
hallo markus!
welche system-sw hat deine maschine?
vielleicht hilft es das kanal-md 29000 auf 2 oder 3 zu setzen.
wenn du 6.05.12, 6.05.26, 6.05.33 oder was dazwischen hast dann hilft dir ev. ein update der system-sw.
frag mal am besten beim hersteller an!
bg, walter
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: