Hallo Gemeinde,
vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
Wir haben eine Weiler UD 42 mit Siemens 820T.
Letzte Woche war Siemens im Haus und hat eine Datensicherung geladen und das Umkehrspiel eingestellt...alels soweit ok.
Am Freitag ist die Maschine einfach aus gegangen (Steuerung und Hydraulik)
Seitdem lässt sie sich nicht mehr hochfahren.
Nach NC ein passiert nichts und der Bildschirm bleibt dunkel.
EIne grüne Lampe leuchtet an der Rückseite beim einschalten des Hauptschalter....Spannung ist da.
Was können wir da machen?
Villeicht kann uns ja jemand helfen.
Mfg
vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
Wir haben eine Weiler UD 42 mit Siemens 820T.
Letzte Woche war Siemens im Haus und hat eine Datensicherung geladen und das Umkehrspiel eingestellt...alels soweit ok.
Am Freitag ist die Maschine einfach aus gegangen (Steuerung und Hydraulik)
Seitdem lässt sie sich nicht mehr hochfahren.
Nach NC ein passiert nichts und der Bildschirm bleibt dunkel.
EIne grüne Lampe leuchtet an der Rückseite beim einschalten des Hauptschalter....Spannung ist da.
Was können wir da machen?
Villeicht kann uns ja jemand helfen.
Mfg
19.07.2021, 07:38 Uhr
Letzte Woche war Siemens im Haus und hat eine Datensicherung geladen und das Umkehrspiel eingestellt...alels soweit ok.
Am Freitag ist die Maschine einfach aus gegangen (Steuerung und Hydraulik)
Seitdem lässt sie sich nicht mehr hochfahren.
Was können wir da machen?
Am Freitag ist die Maschine einfach aus gegangen (Steuerung und Hydraulik)
Seitdem lässt sie sich nicht mehr hochfahren.
Was können wir da machen?
Die Antwort steht schon in der Frage: Siemens antanzen lassen zum Problem lösen.
Und bete das die Steuerung nicht geschrottet wurde - die blöde Platine kostet einen 5 stelligen Betrag
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: