Hallo zusamen,
seit einigen tagen bin an der Siemens 840 D SL tätig .

beim versuch vom Programm zu simulieren kommt Meldung Fromme muss auf 1 sein.
Was ist damit gemeint ? und wo schalte ich das um?

im voraus danke!
   
Beitrag 29.11.2014, 10:42 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
*******
QUOTE (kufel @ 28.11.2014, 21:21 Uhr) *
Hallo zusamen,
seit einigen tagen bin an der Siemens 840 D SL tätig .

beim versuch vom Programm zu simulieren kommt Meldung Fromme muss auf 1 sein.
Was ist damit gemeint ? und wo schalte ich das um?

im voraus danke!


so eine Meldung gibt es nicht von Siemens

Es würde helfen wenn du mal
einen Bildschirmabzug vom Fehler hier einstellen würdest.

Bildschirmabzug (Screenshot)
Taste CTRL und P

Der Screenshot wird in
/user/sinumerik/hmi/log/screenshot
abgelegt.

Wechsel in Bedienbereich "Inbetriebnahme"
Softkey "Systemdaten" drücken
zum Ordner navigieren
letzten screenshot "SCR_SAVE_XXXX.png" auf USB Drive kopieren.
hier einstellen.
   
Beitrag 01.12.2014, 21:14 Uhr
Hexogen
Level 7 = Community-Professor
*******
QUOTE (nixalsverdruss @ 29.11.2014, 11:42 Uhr) *
so eine Meldung gibt es nicht von Siemens

Es würde helfen wenn du mal
einen Bildschirmabzug vom Fehler hier einstellen würdest.

Bildschirmabzug (Screenshot)
Taste CTRL und P

Der Screenshot wird in
/user/sinumerik/hmi/log/screenshot
abgelegt.

Wechsel in Bedienbereich "Inbetriebnahme"
Softkey "Systemdaten" drücken
zum Ordner navigieren
letzten screenshot "SCR_SAVE_XXXX.png" auf USB Drive kopieren.
hier einstellen.


ist an der operate so ...
speicherverzeichnis von ner hmi advanced ist ein anderer, nur mal nebenbei

find eh total wirr wie siemens die struktur aufbaut ... darf man immer suchen wien ochs


--------------------
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal


Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
Beitrag 02.12.2014, 20:47 Uhr
kufel
Level 1 = Community-Lehrling
*
QUOTE (Hexogen @ 01.12.2014, 20:14 Uhr) *
ist an der operate so ...
speicherverzeichnis von ner hmi advanced ist ein anderer, nur mal nebenbei

find eh total wirr wie siemens die struktur aufbaut ... darf man immer suchen wien ochs
   
Beitrag 02.12.2014, 20:51 Uhr
kufel
Level 1 = Community-Lehrling
*
ja das hab ich auch schon festgestellt,
daß der Pfad anders ist als angegeben .
die Ordner finde ich nicht.
   
Beitrag 03.12.2014, 06:52 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
*******
QUOTE (kufel @ 02.12.2014, 21:51 Uhr) *
ja das hab ich auch schon festgestellt,
daß der Pfad anders ist als angegeben .
die Ordner finde ich nicht.




der pfad ist bei ncu oder pcu verschieden und zugriff nur mit passwort.
da ich meine glaskugel verkauft habe,
weiß ich aber nicht was der te hat wenn er es nicht schreibt
   
Beitrag 03.12.2014, 12:27 Uhr
Micha1405
Level 6 = Community-Doktor
******
QUOTE (nixalsverdruss @ 29.11.2014, 10:42 Uhr) *
so eine Meldung gibt es nicht von Siemens

Es würde helfen wenn du mal
einen Bildschirmabzug vom Fehler hier einstellen würdest.

Bildschirmabzug (Screenshot)
Taste CTRL und P


Hallo

Man muss den Umweg über irgendwelche Pfade nicht gehen. Man kann den Screenshot auch direkt auf einen USB--Stick oder eine Diskette speichern. Wenn man den Screenshot gemacht hat kommt die Abfrage wo die Datei denn gespeichert werden soll.

Gruß
Michael
   
Beitrag 03.12.2014, 19:17 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
*******
QUOTE (Micha1405 @ 03.12.2014, 13:27 Uhr) *
Hallo

Man muss den Umweg über irgendwelche Pfade nicht gehen. Man kann den Screenshot auch direkt auf einen USB--Stick oder eine Diskette speichern. Wenn man den Screenshot gemacht hat kommt die Abfrage wo die Datei denn gespeichert werden soll.

Gruß
Michael



habe das jetzt mal auf 5 verschiedenen Systemen getestet auf keinem wurde nach dem speicher Ort gefragt.
welches nc version/operate version hattest du wo das abgefragt wurde ?


--------------------
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs an Doofen Pack im Forum
   
Beitrag 03.12.2014, 20:27 Uhr
kufel
Level 1 = Community-Lehrling
*
ich hoffe ihr könnt damit was anfangen,
leider wechselt der Arbeitsplatz öfter deswegen dauert es so lange
den wert habe ich auch schon geändert leider passiert nichts immer wieder die gleiche meldung.

Der Beitrag wurde von kufel bearbeitet: 03.12.2014, 20:32 Uhr
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Siemulation.PNG ( 2.89KB ) Anzahl der Downloads: 116
 
   
Beitrag 04.12.2014, 08:34 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
*******
QUOTE (kufel @ 03.12.2014, 21:27 Uhr) *
den wert habe ich auch schon geändert leider passiert nichts immer wieder die gleiche meldung.


Du musst die Simulation mal urlöschen.

Inbetriebnahme -> Passwort setzen
Softkey HMI dann Softkey doppelpfeil rechts
Softkey Simulation urlöschen
dann wirds gehen
   
Beitrag 04.12.2014, 09:10 Uhr
Micha1405
Level 6 = Community-Doktor
******
QUOTE (nixalsverdruss @ 03.12.2014, 19:17 Uhr) *
habe das jetzt mal auf 5 verschiedenen Systemen getestet auf keinem wurde nach dem speicher Ort gefragt.
welches nc version/operate version hattest du wo das abgefragt wurde ?


Hallo

Ich arbeite mit 840D SL und HMI Advanced. Möglicherweise eine Einstellung des Herstellers. Werde mal versuchen die Tage einen Screenshot diesbezüglich zu erstellen.

Gruß
Michael
   
Beitrag 04.12.2014, 12:26 Uhr
kufel
Level 1 = Community-Lehrling
*
versuch ich nächste Woche
erstmal danke.
   
Beitrag 10.12.2014, 19:37 Uhr
kufel
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo,
Simulation urlöschen gemacht, leider weiterhin die gleiche Meldung.
   
Beitrag 11.12.2014, 14:05 Uhr
Micha1405
Level 6 = Community-Doktor
******
QUOTE (nixalsverdruss @ 03.12.2014, 19:17 Uhr) *
habe das jetzt mal auf 5 verschiedenen Systemen getestet auf keinem wurde nach dem speicher Ort gefragt.
welches nc version/operate version hattest du wo das abgefragt wurde ?


Hallo

Habe mich in der Zwischenzeit schlau gemacht. Ich bin im Bereich der Produltionsmaschinen unterwegs. Dort ist so etwas nicht unüblich, aber Hersteller abhängig. Meistens gibt es dort eine extra Datei " Screenshot.exe" im MMC-Bereich. Wenn der Hersteller sie nicht installiert muss man tatsächlich den umständlichen Weg gehen. Du hast also in diesem Punkt recht.

Gruß
Michael
   
Beitrag 11.12.2014, 14:29 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
*******
QUOTE (kufel @ 10.12.2014, 20:37 Uhr) *
Hallo,
Simulation urlöschen gemacht, leider weiterhin die gleiche Meldung.


hat die Maschine mehr als 1 Kanal ?

jetzt will ich aber die nc / operate Version von dir wissen
   
Beitrag 12.12.2014, 16:40 Uhr
kufel
Level 1 = Community-Lehrling
*
ja,
die hat 2 Kaneele
nc / operate Version muss ich nachschauen
   
Beitrag 13.12.2014, 06:37 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
*******
QUOTE (kufel @ 12.12.2014, 17:40 Uhr) *
ja,
die hat 2 Kaneele
nc / operate Version muss ich nachschauen


wurde den in beiden Kanälen das MD 24030 auf 1 gesetzt ?
   
Beitrag 25.01.2015, 12:58 Uhr
kufel
Level 1 = Community-Lehrling
*
hallo Leute ich bin wieder am arbeiten,
wegen der nc Version wo kann man das genau nachschauen ?
   
Beitrag 25.01.2015, 14:06 Uhr
Michael Hartung
Level 3 = Community-Techniker
***
Hallo,

auf Bereich "Diagnose" wechseln, unten in der Mitte "Service-Anzeigen", dann Version.

Michael
   
Beitrag 26.01.2015, 21:13 Uhr
kufel
Level 1 = Community-Lehrling
*
Hallo,
hier die nr.der nc/operate Version
04.05.02.00
   
Beitrag 27.01.2015, 07:50 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
*******
QUOTE (kufel @ 26.01.2015, 22:13 Uhr) *
Hallo,
hier die nr.der nc/operate Version
04.05.02.00


der Software 4.5 SP2 Stand ist fast 2 Jahre alt. kann die Maschine also nicht so alt sein ,warum fällt das jetzt erst auf ?
Was sagt den der Maschinenhersteller zu diesem Problem

und was ist hier mit ?
wurde den in beiden Kanälen das MD 24030 auf 1 gesetzt ?
   
Beitrag 27.01.2015, 16:25 Uhr
kufel
Level 1 = Community-Lehrling
*
QUOTE (nixalsverdruss @ 27.01.2015, 06:50 Uhr) *
der Software 4.5 SP2 Stand ist fast 2 Jahre alt. kann die Maschine also nicht so alt sein ,warum fällt das jetzt erst auf ?
Was sagt den der Maschinenhersteller zu diesem Problem

und was ist hier mit ?
wurde den in beiden Kanälen das MD 24030 auf 1 gesetzt ?


Hallo
die Maschine ist 2014 aufgestellt worden mit fertigen Programmen,
da es jetzt einige Änderungen vorzunehmen sind,
wollte ich es erst simulieren.

Maschinenhersteller habe ich noch nicht informiert.
Beide Kanäle auf 1 gesetzt.
   