Hallo Zusammen
Ich möchte Daten vom PC-/Laptop auf Steuerung übertragen. Leider keine Handbücher vorhanden. Vielleicht habt ihr ein paar Tips für mich?
1. Nach Power "ON" erscheint "810 Sinumerik GA3", habe bis jetzt keine solche Bezeichnung in den Foren gefunden. Weiss einer von euch welcher Typ Steuerung das ist?
2. An der Front seite ist ein 32 PIN Anschluss (wie LPT). COM oder USB anschluss ist nicht vorhanden.
3. Wie muss ich die Kabel konfigurien
4. Wie muss ich die Steuerung bedienen, um Baudraute, Parity etc. einzustellen?
Vielen Dank für die Mithilfe
Gruss Werner
Ich möchte Daten vom PC-/Laptop auf Steuerung übertragen. Leider keine Handbücher vorhanden. Vielleicht habt ihr ein paar Tips für mich?
1. Nach Power "ON" erscheint "810 Sinumerik GA3", habe bis jetzt keine solche Bezeichnung in den Foren gefunden. Weiss einer von euch welcher Typ Steuerung das ist?
2. An der Front seite ist ein 32 PIN Anschluss (wie LPT). COM oder USB anschluss ist nicht vorhanden.
3. Wie muss ich die Kabel konfigurien
4. Wie muss ich die Steuerung bedienen, um Baudraute, Parity etc. einzustellen?
Vielen Dank für die Mithilfe
Gruss Werner
01.11.2004, 10:40 Uhr
Hallo Werner,
die Maschinen, an denen ich arbeite, laufen ebenfalls jeweils mit einer 810D und werden zur Zeit über Ethernet mit meinem Konstruktionsrechner verbunden. Zu diesem Zweck wurde das Mainboard der Steuerung mit einem Siemens-Modul aufgerüstet, das zwei PCI- und zwei ISA-Slots bereitstellt. In einem der PCI-Slots steckt jetzt eine Netzwerkkarte aber wahrscheinlich gehen auch USB-Karten, Bluetooth (falls Du Dir das antun willst) oder was Dir gerade einfällt. Morgen schaue ich mal nach der Bezeichnung der Baugruppe, falls diese (vermutlich nicht ganz billige Lösung) für Dich in Betracht kommt.
Gruß, Andreas
die Maschinen, an denen ich arbeite, laufen ebenfalls jeweils mit einer 810D und werden zur Zeit über Ethernet mit meinem Konstruktionsrechner verbunden. Zu diesem Zweck wurde das Mainboard der Steuerung mit einem Siemens-Modul aufgerüstet, das zwei PCI- und zwei ISA-Slots bereitstellt. In einem der PCI-Slots steckt jetzt eine Netzwerkkarte aber wahrscheinlich gehen auch USB-Karten, Bluetooth (falls Du Dir das antun willst) oder was Dir gerade einfällt. Morgen schaue ich mal nach der Bezeichnung der Baugruppe, falls diese (vermutlich nicht ganz billige Lösung) für Dich in Betracht kommt.
Gruß, Andreas
01.11.2004, 18:10 Uhr
Hallo Andreas
Vielen Dank. Ist die Bezeichnung mit 810 D korrekt.
Wozu ist der 32 PIN Anschluss links auf dem Frontpanel? Ist der nicht gedacht zur Datenübertragung? Wie schon gesagt, keine Handbücher etc. vorhanden. Siemens D wiel auch nichts nachliefern. Maschine wird nur im 2D Beriech eingesetzt (Wasserstrahlen).
Gruss Werner
Vielen Dank. Ist die Bezeichnung mit 810 D korrekt.
Wozu ist der 32 PIN Anschluss links auf dem Frontpanel? Ist der nicht gedacht zur Datenübertragung? Wie schon gesagt, keine Handbücher etc. vorhanden. Siemens D wiel auch nichts nachliefern. Maschine wird nur im 2D Beriech eingesetzt (Wasserstrahlen).
Gruss Werner
01.11.2004, 19:09 Uhr
Der 32-pin Anschluss dient, soweit ich mich erinnern kann, zum Anklemmen eben jener Baugruppe mit den PCI- bzw. ISA-Slots, welche die Basis für eine Aufrüstung mit entsprechenden Steckkarten (s.o.) darstellt. Da ich die Installation nicht selbst vorgenommen habe, schaue ich morgen in der Firma noch mal nach und melde mich wieder
Andreas
Andreas
02.11.2004, 08:25 Uhr
Hallo Andreas, hier auch Andreas,
einen 32 PIN - Anschluss kenne ich nicht bei einer Sinumerik. Normalerweise haben die meisten Siemenssteuerungen als RS232 bzw. V24 einen DB25-Buchse (sieht aus wie LPT am PC).
Gruß Andreas
einen 32 PIN - Anschluss kenne ich nicht bei einer Sinumerik. Normalerweise haben die meisten Siemenssteuerungen als RS232 bzw. V24 einen DB25-Buchse (sieht aus wie LPT am PC).
Gruß Andreas
--------------------
02.11.2004, 20:52 Uhr
Hi,
Du hast vermutlich Recht Andreas. Leider habe ich das PCI/ISA Modul nicht selbst angeklemmt, so dass ich die Pins noch nicht zählen konnte (die Baugruppe verdeckt die Sicht darauf). Offenbar ist sie per Flachkabel mit einer Buchse links am Board verbunden (also nicht dort, wo sich an 'meiner' Steuerung der COM-Port befindet. Ich bin heute nicht dazu gekommen, mir das genauer anzuschauen (hatte anderweitig Stress ohne Ende) und hoffe, dass es morgen klappt - notfalls wird das Teil vorübergehend demoniert, weil ich das jetzt wissen will
Falls Dein Board, Werner, wie Du schreibst, Andreas, tatsächlich eine DB25-Buchse aufweist, könntest Du ja relativ einfach eine serielle Verbindung aufbauen, indem Du Dir ein entsprechendes Kabel besorgst, also 9- auf 25-polig... womöglich die simpelste und billigste Lösung.
Gruß Andreas
Du hast vermutlich Recht Andreas. Leider habe ich das PCI/ISA Modul nicht selbst angeklemmt, so dass ich die Pins noch nicht zählen konnte (die Baugruppe verdeckt die Sicht darauf). Offenbar ist sie per Flachkabel mit einer Buchse links am Board verbunden (also nicht dort, wo sich an 'meiner' Steuerung der COM-Port befindet. Ich bin heute nicht dazu gekommen, mir das genauer anzuschauen (hatte anderweitig Stress ohne Ende) und hoffe, dass es morgen klappt - notfalls wird das Teil vorübergehend demoniert, weil ich das jetzt wissen will
Falls Dein Board, Werner, wie Du schreibst, Andreas, tatsächlich eine DB25-Buchse aufweist, könntest Du ja relativ einfach eine serielle Verbindung aufbauen, indem Du Dir ein entsprechendes Kabel besorgst, also 9- auf 25-polig... womöglich die simpelste und billigste Lösung.
Gruß Andreas
03.11.2004, 20:02 Uhr
Hallo Andreas
Zwischenzeitlich bich auch ein Stück weiter gekommen. Habe bei Siemens DCcOnWeb gefunden, http://www3.ad.siemens.de/doconweb/content...?cd=840D_0704_d
Ich bin mir aber immer noch nicht sicher um welchen Typ von Steuerung es sich handelt. Beim Starten erscheint nur "Sinumerik 810 GA3", kein 810 "D" oder "T" oder so. Ich nehme mal an es ist eine 810D und werde mich weiter schlau machen.
Auf der seite, http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/sinumerik-810t.htm
habe ich gefunden wie eine 810T eingestellt wird. Ist es für eine 810 GA3 gleich?
Wie oben im Forum erwähnt, ist eine RS232 vorhanden. Frontpanel mitte/links 25 PIN.
Kann ich ein Standard Nullmodem Kabel verwenden (DB9-DB25) oder muss die Steckerbelegung noch angepasst werden?
Gruss Werner
Nützliche Infos für Nullmodem resp. Pinbelegung RS232./DB9-DB25
http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232.html
http://www.aggsoft.com/rs232-pinout-cable/...db9-to-db25.htm
http://www.zytrax.com/tech/layer_1/cables/...m#null_db9_db25.
http://www.webplain.de/downloads/pinbelegungen.pdf
Zwischenzeitlich bich auch ein Stück weiter gekommen. Habe bei Siemens DCcOnWeb gefunden, http://www3.ad.siemens.de/doconweb/content...?cd=840D_0704_d
Ich bin mir aber immer noch nicht sicher um welchen Typ von Steuerung es sich handelt. Beim Starten erscheint nur "Sinumerik 810 GA3", kein 810 "D" oder "T" oder so. Ich nehme mal an es ist eine 810D und werde mich weiter schlau machen.
Auf der seite, http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/sinumerik-810t.htm
habe ich gefunden wie eine 810T eingestellt wird. Ist es für eine 810 GA3 gleich?
Wie oben im Forum erwähnt, ist eine RS232 vorhanden. Frontpanel mitte/links 25 PIN.
Kann ich ein Standard Nullmodem Kabel verwenden (DB9-DB25) oder muss die Steckerbelegung noch angepasst werden?
Gruss Werner
Nützliche Infos für Nullmodem resp. Pinbelegung RS232./DB9-DB25
http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232.html
http://www.aggsoft.com/rs232-pinout-cable/...db9-to-db25.htm
http://www.zytrax.com/tech/layer_1/cables/...m#null_db9_db25.
http://www.webplain.de/downloads/pinbelegungen.pdf
08.11.2004, 08:55 Uhr
Hallo Werner,
ein Nullmodemkabel sollte funktionieren.
Wenn's gekaufte sind, würd ich die Überprüfen, denn manchmal ist nicht drin was draufsteht (habe ich schon öfters gehabt!).
Gruß Andreas
ein Nullmodemkabel sollte funktionieren.
Wenn's gekaufte sind, würd ich die Überprüfen, denn manchmal ist nicht drin was draufsteht (habe ich schon öfters gehabt!).
Gruß Andreas
--------------------
08.11.2004, 11:26 Uhr
Hallo Werner,
also ich würde sagen (schreiben) du hast eine analoge S810 in der CPU -Ausführung GA3. Zum Wasserstrahlschneiden vermutlich eine "M".
Die Steuerung müßte zwei V24 - Anschlüße haben:
1. am Bedienfeld links unter dem Bildschirm
2. innen im Bedienfeld ( öffne die Rückwand )
Wenn es so sein sollte, habe ich eine Doku .
Dann mußt du die Schnittstelle ( 1 oder 2 ) bei der Datenübertragung
anwählen, div. Settingbits ( SD 5000 - 50025 ) setzen und wahrscheinlich auch ein Kabel löten.
Brauchst du 25sub - 9sub weil du an deinem Laptop ( Notebook ) eine "kleine" COM-Schnittstelle hast, so habe ich die Kabelbelegung.
Gruß von
Dirk
also ich würde sagen (schreiben) du hast eine analoge S810 in der CPU -Ausführung GA3. Zum Wasserstrahlschneiden vermutlich eine "M".
Die Steuerung müßte zwei V24 - Anschlüße haben:
1. am Bedienfeld links unter dem Bildschirm
2. innen im Bedienfeld ( öffne die Rückwand )
Wenn es so sein sollte, habe ich eine Doku .
Dann mußt du die Schnittstelle ( 1 oder 2 ) bei der Datenübertragung
anwählen, div. Settingbits ( SD 5000 - 50025 ) setzen und wahrscheinlich auch ein Kabel löten.
Brauchst du 25sub - 9sub weil du an deinem Laptop ( Notebook ) eine "kleine" COM-Schnittstelle hast, so habe ich die Kabelbelegung.
Gruß von
Dirk
11.11.2004, 19:41 Uhr
Hallo,
es handelt sich um eine Sinumerik 810 G rund A usführung 3.
Die Steuerung ist analog, nicht verwechseln mit der aktuellen 810 D igital.
Die 810 GA 3 wurde bis 1998 gebaut.
Zur Datenübertragung müssen die Settingbits 5010 bis 5030 (Schnittstelle 1 und 2)
gesetzt werden. Die Kabelbelegung und die Daten kannst Du von mir bekommen, sag Bescheid.
MfG
Rainer
es handelt sich um eine Sinumerik 810 G rund A usführung 3.
Die Steuerung ist analog, nicht verwechseln mit der aktuellen 810 D igital.
Die 810 GA 3 wurde bis 1998 gebaut.
Zur Datenübertragung müssen die Settingbits 5010 bis 5030 (Schnittstelle 1 und 2)
gesetzt werden. Die Kabelbelegung und die Daten kannst Du von mir bekommen, sag Bescheid.
MfG
Rainer
26.11.2004, 11:19 Uhr
Sehr einfach ist die Datenübertragung mit dem Programm "PCIN" von Siemens. Du brauchst einen COM PORT und stellst 9600 Baud ein, Pariti EVEN, 7 Datenbit 2 Stoppbit.
In der NC Steuerung Settingdatenbits 5010
für PLc /NC Datensatz,
5011 die Baudrate
Zum Einlesen:
5010 00000100
5011 11000111
5010 00000100
5011 11000000
Zum Auslesen dieselben Werte in 5012 und 5013
Habe noch Unterlagen und Programm drüber
RGELEKTRO
In der NC Steuerung Settingdatenbits 5010
für PLc /NC Datensatz,
5011 die Baudrate
Zum Einlesen:
5010 00000100
5011 11000111
5010 00000100
5011 11000000
Zum Auslesen dieselben Werte in 5012 und 5013
Habe noch Unterlagen und Programm drüber
RGELEKTRO