Siemens
Siemens

Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems

Sinumerik 810T GA1 Spracheinstellung ??

Beitrag 27.10.2014, 15:04 Uhr
dirk61
dirk61
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 11.11.2010
Beiträge: 24
Hallo

Hätte mal eine Frage bezüglich der Spracheinstellung.
Die momentane Sprache ist Englisch kann man die Sprache umstellen ind den Einstellungen oder muss da eine Platine getauscht werden ???

MfG Dirk
   
Beitrag 27.10.2014, 16:47 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
QUOTE (dirk61 @ 27.10.2014, 16:04 Uhr) *
Hallo

Hätte mal eine Frage bezüglich der Spracheinstellung.
Die momentane Sprache ist Englisch kann man die Sprache umstellen ind den Einstellungen oder muss da eine Platine getauscht werden ???

MfG Dirk

Sprach Umstellung geht erst ab GA3 in MD250
Bei GA1 und GA2 wahr das glaub ich eine Option ; J22 wenn ich nicht irre, vielleicht kennt ja einer das Bit dazu
   
Beitrag 27.10.2014, 17:30 Uhr
dirk61
dirk61
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 11.11.2010
Beiträge: 24
Hallo

Habe mal gehört das man ein Modul tauschen muss ASM-Modul kann das sein ???
Hat jemand eine Adresse wer Ersatzteile für solche dinger hat bzw. Steuerungen repariert ???


MfG Dirk
   
Beitrag 27.10.2014, 19:32 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
QUOTE (dirk61 @ 27.10.2014, 18:30 Uhr) *
Hallo

Habe mal gehört das man ein Modul tauschen muss ASM-Modul kann das sein ???
Hat jemand eine Adresse wer Ersatzteile für solche dinger hat bzw. Steuerungen repariert ???


MfG Dirk


zu1 nö

zu2

https://www.google.de/search?q=reparatur&am...siemens+cnc+alt
   
Beitrag 27.10.2014, 20:02 Uhr
dirk61
dirk61
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 11.11.2010
Beiträge: 24
Hallo

Was meinst du mit J22 und bit dazu ??
Kann man es doch umstellen ?

MfG Dirk





QUOTE (nixalsverdruss @ 27.10.2014, 20:32 Uhr) *
   
Beitrag 27.10.2014, 22:05 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Es ist mindestens 25 Jahre her das ich eine Steuerung der 800 Serie in den Fingern hatte.
Deutsche Sprache war eine Option bei GA1/GA2 die Option hatte meiner Meinung nach den Code J22
dazu gehört dann ein Options Bit.
Möglicher weise hat einer der Sammler und Jäger hier eine Liste mit den Options Bits
Ich habe keine.

Aber wo liegt dein Problem mit den englischen texten?
waren doch eine eher minimalistiche HMI
   
Beitrag 12.11.2014, 06:45 Uhr
dirk61
dirk61
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 11.11.2010
Beiträge: 24
Hallo

Problem gelöst.

Die Sinumerik 810T bzw. GA1 kann man nur über den SW Stand bestimmen.
Bei mir musste Eprom 1und3 am Modul 3 getauscht werden.

MfG Dirk
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: