Sinumerik System 3 Monitor fährt nicht hoch, Monitor fährt nich hoch.Brauche Hilfe!!!

Beitrag 07.06.2006, 13:08 Uhr
metallhandel-kleene
metallhandel-kle...
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 19.02.2007
Beiträge: 23
Hallo allerseits!
Stehe gerade vor dem Kauf einer Weiler CNC Praktikus Drehmaschine. Bei der Besichtigung der Maschine, musste ich leider feststelen, dass nach einschalten des Hauptschalters, der Monitor dunkel bleibt. Was kann die Ursache für dieses Problem sein? Die Maschine war zuletzt vor 7 Jahren in Betrieb. Daher benötige ich auch die Maschinenparameter, da die Pufferbatterie den Geist aufgegeben haben dürfte. Mit welchen Fehlern oder Problemen, kann ich noch bei einem Kauf der Maschine rechnen? Die Steuerung der Maschine erfolgt über Siemens Sinumerik System 3. Über eine Antwort auf meine Fragen würde ich mich sehr freuen! Vielen Dank im voraus für eure Bemühungen!
Gruß aus Dortmund
Lars Kleene
[email protected]
   
Beitrag 08.06.2006, 08:55 Uhr
Ecki71
Ecki71
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.12.2004
Beiträge: 64
Du solltest schauen ob ein intakter Datenträger dabei ist auf dem die Maschinendaten drauf sind, dann solltest Du Dich auf eine kompl. inbetriebnahme der Steuerung einstellen. ( ca 1-2 Arbeitstage sofern die Maschinendaten gesichert vorhanden sind.

Natürlich solltest Du auch noch mit Mechanischenproblemen an der Maschine rechnen.
   
Beitrag 09.06.2006, 17:06 Uhr
4970_inaktiv
4970_inaktiv
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Banned
Mitglied seit: 05.09.2004
Beiträge: 519
QUOTE
Die Maschine war zuletzt vor 7 Jahren in Betrieb


...sorry aber das würde ich mir nicht antun...

mfG.
Eisen
   
Beitrag 10.06.2006, 06:45 Uhr
singingSamson
singingSamson
CNC-Arena Ehrenmitglied
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 15.12.2001
Beiträge: 2.877
Hallo Lars,

du brauchst mindestens drei Dinge, um das wieder ans Laufen zu bringen:
  • ZEIT
  • GEDULD
  • GLÜCK

Hast du den Knopf zum einschalten der Steuerung auch schon gefunden? Oft ist es so, dass die Steuerung einen eigenen Einschltknopf hat und nicht direkt mit dem Hauptschalter angeht.


--------------------
Allzeit gute Kommunikation wünscht euch

singingSamson
   
Beitrag 02.07.2007, 11:29 Uhr
CGross
CGross
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 17.06.2007
Beiträge: 7
Welche Steuerung ist das genau?

Christian
   
Beitrag 04.07.2007, 15:49 Uhr
CGross
CGross
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 17.06.2007
Beiträge: 7
Hallo
Als erstes MUSS ein PLC-Restart durchgeführt werden:

3N PLC RESTART
Ensure that you have all DB (Data blocks) on the paper.
Turn PLC RUN/STOP switch to STOP position.
Press RESTART -button and keep it pressed down.
Press RESET at power card.
Wait until green led goes on and off.
Turn RUN/STOP to RUN position.
Wait 1 second.
Turn RUN/STOP to STOP position
Release RESTART –button
Turn RUN/STOP to RUN position and wait until green led goes out.
Turn RUN/STOP to STOP position.
Turn RUN/STOP to RUN position.
-Now PLC should start: Red light goes out and green on
Enter DB blocks back.
Make power reset to activate DB values

Jetzt müsste der Bildschirm starten.

Danach ein Reset-Restart durchführen wie folgt:

3N Cancel and startup

Ensure that you have backups
Turn startup switch to position 1.
Open parameter protection switch
CANCEL 2 + power reset. ( reset machine parameters )
INPUT 6 + power reset. ( read standard machine parameters )
CANCEL 3 + power reset. ( reset user memory )
CANCEL 4 + power reset. ( reset tool- and zero offset table )
( allways after power reset keep the buttons pressed until the screen is on again )
Turn startup switch to position 0.
Power reset
Set datatransfer parameters 411 and 412 (e.g. 11010101 <> 2400,e,7,2 )
Parameter and subroutines protection switches must be open
Read in ( connect X843 ) parameters (TE), tooloffset (TO), subroutines (L), mainprograms (%)
Close protection switches.
Run to reference
Reload tool location coordinates by running L90 on MDA –mode
Enter values to zero point offset table if necessary ( depends version of L90 )

Zum Schluss, wenn vorhanden die Maschinenparameter einspielen, bzw. per Hand eingeben

Viel "Spass"