Siemens
Siemens

Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems

Softwareendschalter minus DB10.DBX110.7

Beitrag 08.12.2009, 18:22 Uhr
zappa42m
zappa42m
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 08.08.2009
Beiträge: 14
Hallo Zusammen
Ich habe eine 840D, die von Danobat geliefert wurde.
Dort werden die Bit`s aus dem DB10.DBB110 (Softwareendschalter Minus) in der PLC ausgewertet.
Wo finde ich die Werte die da hinterstehen? (Achspositionen).
Die Werte die in den Achsmadas stehen sind nicht plausibel.
   
Beitrag 08.12.2009, 20:51 Uhr
Drehpapst
Drehpapst
Level 5 = Community-Ingenieur
*****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 28.04.2005
Beiträge: 650
Am besten Danobat fragen.
Wenn du dir sicher bist dass das was im DB10.DBB110 steht in Verbindung mit den Softwareendschaltern steht dann könnte es sein, dass dort eine mögliche Referenzpunktverschiebung nicht mit eingerechnet ist sondern von Werten ohne Einrechnung der Verschiebungswerte erfolgt. Oder aber es wird dort nur ein Merker gesetzt wenn die Position erreicht ist. Was steht denn überhaupt da drin? Steht da ein Wert, oder "nur" 0 oder 1???

Die Positionen der Softwareendschalter stehen in den Maschinendaten, achspezifische Maschinendaten ab MD36100.
Siehe dazu auch entsprechende Anleitung (Listen 1).
Veränderungen an diesen Daten können zur Zerstörung der ganzen Maschine führen.


--------------------
Gruß,

Drehpapst


Willen braucht man. Und Zigaretten.
Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.
Helmut Schmidt
   
Beitrag 08.12.2009, 21:04 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
im db10.dbb110 geht es um softwarenocken
das hat nix mit den endschalter zu tun auch nicht mit Achs MD's


auszug aus

Erweiterungsfunktionen:
Softwarenocken, Wegschaltsignale
(N3)
Funktionshandbuch

QUOTE
Wozu dient die Funktion?
Mit der Funktion "Softwarenocken" können positionsabhängige Nockensignale an die PLC
und im Lageregeltakt oder timergesteuert an die NCK-Peripherie ausgegeben werden.
Positionswerte
Die Positionswerte, bei denen die Signalausgänge gesetzt werden, können über
Settingdaten definiert und verändert werden.


Der Beitrag wurde von nixalsverdruss bearbeitet: 08.12.2009, 21:05 Uhr


--------------------
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs an Doofen Pack im Forum
   
Beitrag 10.12.2009, 06:49 Uhr
zappa42m
zappa42m
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 08.08.2009
Beiträge: 14
QUOTE (nixalsverdruss @ 08.12.2009, 21:04) *
im db10.dbb110 geht es um softwarenocken
das hat nix mit den endschalter zu tun auch nicht mit Achs MD's


auszug aus

Erweiterungsfunktionen:
Softwarenocken, Wegschaltsignale
(N3)
Funktionshandbuch



Vilene Dank für die prompte Hilfe, es waren die Settingdaten:Allgemein
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: