Hallo und guten Morgen!
Habe folgendes Problem mit einer Emco Turn 365 Steuerung Siemens 840D.
Maschine läuft in Produktion meistens am Programmende kommt Fehler 700012
Störung N=0 Signal
Wir müssen dann die Maschine komplett ausschalten und neu hochfahren
das kostet Zeit und gewaltig Nerven.
Wer kann mir da helfen oder kennt diesen Fehler?
   
Beitrag 19.08.2009, 09:15 Uhr
Micha1405
Micha1405
Level 6 = Community-Doktor
******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 14.07.2008
Beiträge: 920
Wie sieht denn Dein Programmende aus?
Die 840D macht manchmal zickig bei RET bzw. M17/M30.
Gruss
Michael
   
Beitrag 19.08.2009, 10:34 Uhr
Drehpapst
Drehpapst
Level 5 = Community-Ingenieur
*****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 28.04.2005
Beiträge: 650
Frag mal bei EMCO nach. Der Fehler wird vom Hersteller erzeugt und ausgegeben.......nicht von Siemens


--------------------
Gruß,

Drehpapst


Willen braucht man. Und Zigaretten.
Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.
Helmut Schmidt
   
Beitrag 19.08.2009, 10:59 Uhr
martin05
martin05
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 19.08.2009
Beiträge: 5
QUOTE (Drehpapst @ 19.08.2009, 10:34) *
Frag mal bei EMCO nach. Der Fehler wird vom Hersteller erzeugt und ausgegeben.......nicht von Siemens

Ich danke euch für eure schnelle Antwort. Problemlösung war allerdings recht einfach.
Kühlagregat bei den Steuerungsmodulen war auf 38 Grad Schalttemp. eingestellt.
Haben diesen jetzt auf etwa 20 reduziert seidher kein fehler mehr.
Sollte es das nicht gewesen sein laß ich es euch wissen.