Siemens
Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems
8844
Follower:innenStückzähler in ShopTurn ohne Funktion, Sinutrain ShopTurn 6.4
27.01.2008, 23:02 Uhr
Schroedter.cnc
Level 3 = Community-Techniker
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 15.05.2005
Beiträge: 236
Mitglied seit: 15.05.2005
Beiträge: 236
Hallo,
wer kann mir einen Tip geben?
Der Werkstückzähler in Sinutrain 6.3 ShopTurn 6.4 funktioniert nicht.
Habe im Arbeitsplan am Programmende die Stückzahl auf 10 gesetzt.
Bei wiederholten Start im Automatikbetrieb wird keine Stückzahl angezeigt.
Habe jetzt mit dem Befehl MSG("Meldungs-Text") Message = Nachricht gearbeitet.
In der 2 Zeile des Programms (also am Programmanfang) folgende Zeile eingegeben:
MSG("Stueck " <<_f_part[0])
Habe diesen Tip von http://support.automation.siemens.com
Laut Beitrags-ID:21430915 sollte es in ShopTurn funktionieren.
In Sinutrain ShopTurn wird aber immer nur Stueck 1 angezeigt. Zähler zählt nicht weiter. MD Bit setzen notwendig?
Hintergrundwissen:
Jeder Programmdurchlauf von ShopTurn soll in einer Programmvariable mit der Bezeichnung _f_part[0] gespeichert werden.
Funktioniert es bei Euch an der Maschine. Sollte ab ShopTurn Version 6.4 so sein.
MfG Schroedter.cnc
wer kann mir einen Tip geben?
Der Werkstückzähler in Sinutrain 6.3 ShopTurn 6.4 funktioniert nicht.
Habe im Arbeitsplan am Programmende die Stückzahl auf 10 gesetzt.
Bei wiederholten Start im Automatikbetrieb wird keine Stückzahl angezeigt.
Habe jetzt mit dem Befehl MSG("Meldungs-Text") Message = Nachricht gearbeitet.
In der 2 Zeile des Programms (also am Programmanfang) folgende Zeile eingegeben:
MSG("Stueck " <<_f_part[0])
Habe diesen Tip von http://support.automation.siemens.com
Laut Beitrags-ID:21430915 sollte es in ShopTurn funktionieren.
In Sinutrain ShopTurn wird aber immer nur Stueck 1 angezeigt. Zähler zählt nicht weiter. MD Bit setzen notwendig?
Hintergrundwissen:
Jeder Programmdurchlauf von ShopTurn soll in einer Programmvariable mit der Bezeichnung _f_part[0] gespeichert werden.
Funktioniert es bei Euch an der Maschine. Sollte ab ShopTurn Version 6.4 so sein.
MfG Schroedter.cnc
12.03.2008, 20:23 Uhr
Guest_Barthelmann@Siemens_*
Themenstarter
Gast
Version 6.3
MSG("Aktuelle Stueckzahl: "<<_f_part<<"")
----------------------------------------------------------
Version 6.4
MSG("Aktuelle Stueckzahl: "<<_f_part[0]<<"")
Gruß
Bernd Barthelmann
MSG("Aktuelle Stueckzahl: "<<_f_part<<"")
----------------------------------------------------------
Version 6.4
MSG("Aktuelle Stueckzahl: "<<_f_part[0]<<"")
Gruß
Bernd Barthelmann
04.03.2010, 18:16 Uhr
Hallo.
An meiner Maschine mit der 810D ist unter der Taste "Custom", ein integrierter Werstückzähler.
Warum zählt der nicht????
Vielen Dank schon mal.
Beste Grüße Nils
An meiner Maschine mit der 810D ist unter der Taste "Custom", ein integrierter Werstückzähler.
Warum zählt der nicht????
Vielen Dank schon mal.
Beste Grüße Nils
04.03.2010, 19:22 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Hallo.
An meiner Maschine mit der 810D ist unter der Taste "Custom", ein integrierter Werstückzähler.
Warum zählt der nicht????
Vielen Dank schon mal.
Beste Grüße Nils
An meiner Maschine mit der 810D ist unter der Taste "Custom", ein integrierter Werstückzähler.
Warum zählt der nicht????
Vielen Dank schon mal.
Beste Grüße Nils
an meiner glaskugel ist das licht kaputt
welcher software stand
welcher maschinen hersteller ?
unter custom das hat der maschinen hersteller gebastelt oder sonst wer !
vielleicht hift das lesen des handbuchs vom hersteller
--------------------
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs anDoofen Pack im Forum
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs an
04.03.2010, 19:36 Uhr
Hallo.
An meiner Maschine mit der 810D ist unter der Taste "Custom", ein integrierter Werstückzähler.
Warum zählt der nicht????
Vielen Dank schon mal.
Beste Grüße Nils
An meiner Maschine mit der 810D ist unter der Taste "Custom", ein integrierter Werstückzähler.
Warum zählt der nicht????
Vielen Dank schon mal.
Beste Grüße Nils
Bei dir sollte es der sein
Parameter $TDI_PART[x]
Die Option IST-Stückzähler aktualisieren sollte gesetzt sein.
M- Funktion sollte auch geschrieben sein z.B. M2=89; STUECKZAEHLER <------ kann aber abweichend sein
--------------------
Eine Schraube ohne Gewinde ist ein Nagel
Grüsse aus dem Harz - InTex
Grüsse aus dem Harz - InTex
04.03.2010, 19:48 Uhr
Also, Softwarestand ShopTurn 6.4.
Maschine ist eine Hwacheon Cutex 160 A-MC.
Handbücher sind leider nicht sehr ergiebig. Da steht zwar etwas bezüglich Werkstückzähler, aber im Bezug auf Werkzeugstandzeitüberwachung.
Und dort mit: SETPIECE(1)
Habe ich auch schon probiert, hat aber nichts gebracht.
Und mit der Hotline hab' ich auch schon telefoniert. Die waren aber leider genau so schlau, wie ich.....
Maschine ist eine Hwacheon Cutex 160 A-MC.
Handbücher sind leider nicht sehr ergiebig. Da steht zwar etwas bezüglich Werkstückzähler, aber im Bezug auf Werkzeugstandzeitüberwachung.
Und dort mit: SETPIECE(1)
Habe ich auch schon probiert, hat aber nichts gebracht.
Und mit der Hotline hab' ich auch schon telefoniert. Die waren aber leider genau so schlau, wie ich.....
04.03.2010, 20:01 Uhr
achso auch Shopturn, dann ist das oben von mir als gegenstandslos an zu sehen.
--------------------
Eine Schraube ohne Gewinde ist ein Nagel
Grüsse aus dem Harz - InTex
Grüsse aus dem Harz - InTex
04.03.2010, 20:46 Uhr
Da kannste nur hoffen das jemand die gleiche Maschine hat wie du und er den befehl kennt, wenn in dein Stückzähler nicht drinn steht wie der befehl heisst und auch nichts im Handbuch steht.
Bei uns an der EMCO mit Shopturn 6.4 hat EMCO unter Masch. Prarameter ein eigenen zähler rein und den Befehl konnte mann nur im Handbuch unter EMCO spezifische Befehle entnehmen das mann am Prog. ende L700 eingeben muss.
Bei uns an der EMCO mit Shopturn 6.4 hat EMCO unter Masch. Prarameter ein eigenen zähler rein und den Befehl konnte mann nur im Handbuch unter EMCO spezifische Befehle entnehmen das mann am Prog. ende L700 eingeben muss.
29.03.2010, 10:51 Uhr
Hallo,
der M-Befehl für Hwacheon Cutex 160 für den Stückzähler ist M97
Gruß
Andreas
der M-Befehl für Hwacheon Cutex 160 für den Stückzähler ist M97
Gruß
Andreas
29.03.2010, 11:08 Uhr
Hallo
Man kann unter ShopTurn auch einen freien R-Parameter nutzen. Z.B.
Stückzähler= R1
dann R1=R1+1
Man kann unter ShopTurn auch einen freien R-Parameter nutzen. Z.B.
Stückzähler= R1
dann R1=R1+1
--------------------
Eine Schraube ohne Gewinde ist ein Nagel
Grüsse aus dem Harz - InTex
Grüsse aus dem Harz - InTex
30.03.2010, 12:49 Uhr
Hallo Nils,
und hat es mit M97 geklappt?
Gruß
Andreas
und hat es mit M97 geklappt?
Gruß
Andreas
30.03.2010, 15:30 Uhr
Guten Tag leFigaro,
ich bin Anwendungstechniker für das Drehen Hwacheon bei der Firma Hommel Unverzagt.
Leider muss ich feststellen, das die Aussage von Ihnen nicht ganz fair ist.
Sie haben am 04.03.2010 bei unserer Hotline angerufen wie von Ihnen beschrieben.
Der Kollege der Hotline hat sich an die Anwendungstechnik, die für Programmierprobleme da ist, gewandt .
Sie haben durch meinen Kollegen noch am selben Tag nach kurzer Zeit bescheid bekommen,
dass der Stückzähler mit M97 erhöht werden kann. Also man kann hier nicht von absoluter Unwissenheit oder
übertriebenen Wartezeiten sprechen. Man muss einem auch eine Chance geben einen Kollegen fragen zu können.
Ich weiss auch nicht alles und schon garnicht auswendig. Also ich hoffe das wir in dem Punkt gleicher Ansicht sind und
wünsche Ihnen viel Erfolg und Spaß mit Ihrer Investition. Gerne können Sie bei weiteren Programmierproblemen die
Hotline anrufen und nach einem Anwendungstechniker fragen. Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Hafner
ich bin Anwendungstechniker für das Drehen Hwacheon bei der Firma Hommel Unverzagt.
Leider muss ich feststellen, das die Aussage von Ihnen nicht ganz fair ist.
Sie haben am 04.03.2010 bei unserer Hotline angerufen wie von Ihnen beschrieben.
Der Kollege der Hotline hat sich an die Anwendungstechnik, die für Programmierprobleme da ist, gewandt .
Sie haben durch meinen Kollegen noch am selben Tag nach kurzer Zeit bescheid bekommen,
dass der Stückzähler mit M97 erhöht werden kann. Also man kann hier nicht von absoluter Unwissenheit oder
übertriebenen Wartezeiten sprechen. Man muss einem auch eine Chance geben einen Kollegen fragen zu können.
Ich weiss auch nicht alles und schon garnicht auswendig. Also ich hoffe das wir in dem Punkt gleicher Ansicht sind und
wünsche Ihnen viel Erfolg und Spaß mit Ihrer Investition. Gerne können Sie bei weiteren Programmierproblemen die
Hotline anrufen und nach einem Anwendungstechniker fragen. Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Hafner
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: