Siemens
Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems
8844
Follower:innenvon innen spannen
07.01.2010, 09:52 Uhr
Hallo,
ich habe eine 10 Jahre alte Emco 345 Drehmaschine mit Simens 840 Steuerung und Shop Turn.
Nun will ich mit dem Röhm Dreibackenfutter zum ersten mal von innen spannen und bekomme immer die Fehlermeldung "Spannmittel offen".
Wie kann ich von Außen- auf Innenspannen umschalten???
Kollegen die eine neuere Maschine (ca. 1 Jahr alt) haben gehen einfach in M-Parameter und können dort umschalten.
Jedoch M-Parameter gibt es bei mir nicht.
Eigentlich sollte es ganz einfach sein, aber ich hab schon das gesammte Maschinenhandbuch durch und nichts gefunden.
Endlagenüberwachung ausschalten bringt auch nichts.
Hoffentlich könnt Ihr mir helfen!
ich habe eine 10 Jahre alte Emco 345 Drehmaschine mit Simens 840 Steuerung und Shop Turn.
Nun will ich mit dem Röhm Dreibackenfutter zum ersten mal von innen spannen und bekomme immer die Fehlermeldung "Spannmittel offen".
Wie kann ich von Außen- auf Innenspannen umschalten???
Kollegen die eine neuere Maschine (ca. 1 Jahr alt) haben gehen einfach in M-Parameter und können dort umschalten.
Jedoch M-Parameter gibt es bei mir nicht.
Eigentlich sollte es ganz einfach sein, aber ich hab schon das gesammte Maschinenhandbuch durch und nichts gefunden.
Endlagenüberwachung ausschalten bringt auch nichts.
Hoffentlich könnt Ihr mir helfen!
07.01.2010, 16:32 Uhr
Ich denke mal, dass da eine Änderung/Erweiterung der PLC von Nöten ist.
--------------------
Gruß,
Drehpapst
Willen braucht man. Und Zigaretten.
Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.
Helmut Schmidt
Drehpapst
Willen braucht man. Und Zigaretten.
Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.
Helmut Schmidt
07.01.2010, 17:14 Uhr
Servus,
soetwas kann man Über die Tast "Alarm" und weiter in die Maske "Masch.-Diagnose" ändern.
Gruß aus den Bergen
soetwas kann man Über die Tast "Alarm" und weiter in die Maske "Masch.-Diagnose" ändern.
Gruß aus den Bergen
07.01.2010, 17:49 Uhr
Ich denke mal, dass da eine Änderung/Erweiterung der PLC von Nöten ist.
Genau so ist es
Steht im Handbuch in der Rubrik Signalbeschreibung
HMI-Nahtstelle DB 19
Hauptspindel aussen spannen = 0
Hauptspindel innen spannen = 1
Braucht man eher selten. Viele benutzen es um die Backen innen auszudrehen, ist aber völlig falsch.
Wenn die Backen innen ausgedreht werden, und auch vernünftig laufen sollen, dann sollten sie auch innen gespannt sein, sprich über Aussenspannung, vorgenommen werden.
Gruß InTex
--------------------
Eine Schraube ohne Gewinde ist ein Nagel
Grüsse aus dem Harz - InTex
Grüsse aus dem Harz - InTex
08.01.2010, 13:12 Uhr
Danke!
NUR
Leider hab ich für "PLC - Ändern" kein Zugriffsrecht. Und keine Erfahrung
Ein Handbuch mit einer "Rubrik Signalbeschreibung" finde ich auch nicht.
In welchem Handbuch soll es denn stehen?
Meine Teile hab ich erstmal anders gefertigt.
ABER
Das muss doch einfacher gehen?!?!??
Grüße
MS
NUR
Leider hab ich für "PLC - Ändern" kein Zugriffsrecht. Und keine Erfahrung
Ein Handbuch mit einer "Rubrik Signalbeschreibung" finde ich auch nicht.
In welchem Handbuch soll es denn stehen?
Meine Teile hab ich erstmal anders gefertigt.
ABER
Das muss doch einfacher gehen?!?!??
Grüße
MS
08.01.2010, 13:30 Uhr
Hallo Mausbär
Es gibt Steuerungen da schaltest du am Bedienpult einfach von Aussen auf Innenspannug um. Leider hat ShopTurn dieses nicht.
Es gab schon einmal das Problem im Forum.
Also mir ist nur diese Möglichkeit bei ShopTurn bekannt.
Sämliche Handbücher gibt es hier:
http://support.automation.siemens.com/WW/l...;subtype=133300
Es gibt Steuerungen da schaltest du am Bedienpult einfach von Aussen auf Innenspannug um. Leider hat ShopTurn dieses nicht.
Es gab schon einmal das Problem im Forum.
Also mir ist nur diese Möglichkeit bei ShopTurn bekannt.
Sämliche Handbücher gibt es hier:
http://support.automation.siemens.com/WW/l...;subtype=133300
--------------------
Eine Schraube ohne Gewinde ist ein Nagel
Grüsse aus dem Harz - InTex
Grüsse aus dem Harz - InTex
08.01.2010, 15:38 Uhr
Du könntest auch deine Hydraulikschläuche für spannen/lösen tauschen. Dann deine Spannkontrolle (Nocken oder sonst was) entsprechend einstellen. Dann sollte es auch gehen. Ist zwar nicht ganz sauber, aber Not macht erfinderisch.....
--------------------
Gruß,
Drehpapst
Willen braucht man. Und Zigaretten.
Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.
Helmut Schmidt
Drehpapst
Willen braucht man. Und Zigaretten.
Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.
Helmut Schmidt
08.01.2010, 17:17 Uhr
das letztere ist 100% der falsche weg. machs wie ich schon beschrieben hab.
Lieber Köpfchen als Gabelschlüssel.
Gruß aus den Bergen
Lieber Köpfchen als Gabelschlüssel.
Gruß aus den Bergen
08.01.2010, 18:20 Uhr
das letztere ist 100% der falsche weg. machs wie ich schon beschrieben hab.
Lieber Köpfchen als Gabelschlüssel.
Gruß aus den Bergen
Lieber Köpfchen als Gabelschlüssel.
Gruß aus den Bergen
@reitstock
Wenn du schon die Inprovision vom Drehpapst kritisierst, dann stelle uns deinen genauen Lösungsvorschlag mal zur Verfügung.
Mit der Taste Alarm und Masch. Diagnose ist ja wohl allein nicht getan.
Es gibt sicher viele ShopTurn Bediener, die von deiner Lösung profitieren könnten, und wären sicher auch dankbar dafür.
Gruß InTex
--------------------
Eine Schraube ohne Gewinde ist ein Nagel
Grüsse aus dem Harz - InTex
Grüsse aus dem Harz - InTex
08.01.2010, 21:19 Uhr
Danke!
NUR
Leider hab ich für "PLC - Ändern" kein Zugriffsrecht. Und keine Erfahrung
Ein Handbuch mit einer "Rubrik Signalbeschreibung" finde ich auch nicht.
In welchem Handbuch soll es denn stehen?
Grüße
MS
NUR
Leider hab ich für "PLC - Ändern" kein Zugriffsrecht. Und keine Erfahrung
Ein Handbuch mit einer "Rubrik Signalbeschreibung" finde ich auch nicht.
In welchem Handbuch soll es denn stehen?
Grüße
MS
Hallo Mausbär,
hier der Link zu dem benötigten Handbuch. (Siehe Kapitel 6.1 HMI-Nahtstelle DB19)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28820965
Gruß Peter
13.01.2010, 20:48 Uhr
Ich kenne es so:
>Diagnose
>Maschinen-Diagnose
>Spannmittel 1
>umschalten von "Zugspannmittel" auf "Druckspannmittel" (M99 H...)
anschließend das Spannmittel neu anlernen d.h. der Maschine den maximalen und minimalen Spannweg bekannt machen.
Je nach dem, welche Masken Dir zur verfügung stehen...
mfG.
Eisen
Ps.: Ich finde die "Schraubenschlüsselvariante" sehr kreativ und zielorientiert
>Diagnose
>Maschinen-Diagnose
>Spannmittel 1
>umschalten von "Zugspannmittel" auf "Druckspannmittel" (M99 H...)
anschließend das Spannmittel neu anlernen d.h. der Maschine den maximalen und minimalen Spannweg bekannt machen.
Je nach dem, welche Masken Dir zur verfügung stehen...
mfG.
Eisen
Ps.: Ich finde die "Schraubenschlüsselvariante" sehr kreativ und zielorientiert
04.03.2010, 21:49 Uhr
gehe mal davon aus das du die EMCO 345 II mit Shopturn 6.3 hast.
da gibt es leider noch nicht die schöne bedienung wie bei 6.4.
Als erstes mal die befehle zum umstellen auf Zugspannen= Futter oder Druckspannen= Zange oder Futter von innen spannen.
einfach in MDA eingeben:
H1 M99 < Futter + aussenspannen
M30
Startknopf drücken, wenn mann nun auf den futter knopf 1 mal drückt darf sich nichts bewegen erst beim 2ten mal dücken, dann hat Maschine umgestellt auf Futter.
H2 M99 <Zange oder Futter+von Innen spannen
M30
Gleiches spiel wie oben beschrieben.
Danach muss mann noch die Spannmittel überwachung setzen indem mann wenn die Futterlampe aus ist Aux on Taste(hilfsantriebe einschalten) drücken und festhalten dann Futtertaste drücken und auch für ca.10 sec halten, dies muss mann jedesmal neu machen wenn mann die spannart ändert, ansonsten kommt immer der Spannmittel offen fehler. Wenn Maschine die überwachung erfolgreich zurück gesetzt hat sollte wenn mann ein Teil spannt die Spannmittel lampe dauerhaft leuchten, wenn sie blinkt nochmals wiederholen. Bei mir kam es vor das Maschine nicht resetten wollte,dann einfach maschine aus und wieder einschalten und erneut versuchen, wenn es dann noch immer nicht weg ist schauen ob Futter nicht zu weit bzw. wenig aufs Zugrohr geschaubt ist, so war es bei mir bei meiner neuen, da hat der Monteur die Zange zu weit rein gedreht und Zange fuhr immer im gespannten zustand auf entanschlag und lampe blinkte immer.
Falls du mal ein Handspannfutter montieren musst wird mit H0 M99 die überwachung komplett ausgeschaltet und der Spannmittel knopf ist ohne funktion.
Gruß Hyde
da gibt es leider noch nicht die schöne bedienung wie bei 6.4.
Als erstes mal die befehle zum umstellen auf Zugspannen= Futter oder Druckspannen= Zange oder Futter von innen spannen.
einfach in MDA eingeben:
H1 M99 < Futter + aussenspannen
M30
Startknopf drücken, wenn mann nun auf den futter knopf 1 mal drückt darf sich nichts bewegen erst beim 2ten mal dücken, dann hat Maschine umgestellt auf Futter.
H2 M99 <Zange oder Futter+von Innen spannen
M30
Gleiches spiel wie oben beschrieben.
Danach muss mann noch die Spannmittel überwachung setzen indem mann wenn die Futterlampe aus ist Aux on Taste(hilfsantriebe einschalten) drücken und festhalten dann Futtertaste drücken und auch für ca.10 sec halten, dies muss mann jedesmal neu machen wenn mann die spannart ändert, ansonsten kommt immer der Spannmittel offen fehler. Wenn Maschine die überwachung erfolgreich zurück gesetzt hat sollte wenn mann ein Teil spannt die Spannmittel lampe dauerhaft leuchten, wenn sie blinkt nochmals wiederholen. Bei mir kam es vor das Maschine nicht resetten wollte,dann einfach maschine aus und wieder einschalten und erneut versuchen, wenn es dann noch immer nicht weg ist schauen ob Futter nicht zu weit bzw. wenig aufs Zugrohr geschaubt ist, so war es bei mir bei meiner neuen, da hat der Monteur die Zange zu weit rein gedreht und Zange fuhr immer im gespannten zustand auf entanschlag und lampe blinkte immer.
Falls du mal ein Handspannfutter montieren musst wird mit H0 M99 die überwachung komplett ausgeschaltet und der Spannmittel knopf ist ohne funktion.
Gruß Hyde
05.03.2010, 15:18 Uhr
Hallo
Ich habe es vorhin mal ausprobiert.
Jog - Betrieb
Offset
Spannüberwachung
Dort kann man umstellen von aussen nach innen.
Ich habe es vorhin mal ausprobiert.
Jog - Betrieb
Offset
Spannüberwachung
Dort kann man umstellen von aussen nach innen.
--------------------
Eine Schraube ohne Gewinde ist ein Nagel
Grüsse aus dem Harz - InTex
Grüsse aus dem Harz - InTex
11.03.2010, 08:57 Uhr
Vielen Dank!
Besonders geholfen hat mir die Antwort von Hyde000 (DANKE). So klapt es auch bei mir!
Durch Shop Turn macht man einfach zu wenig im MDA.
Wieder mal was gelernt.
Viele Grüße
MS
Besonders geholfen hat mir die Antwort von Hyde000 (DANKE). So klapt es auch bei mir!
Durch Shop Turn macht man einfach zu wenig im MDA.
Wieder mal was gelernt.
Viele Grüße
MS
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: