Siemens
Siemens

Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems

Wie komme ich in die DOS-Ebene, 840D

Beitrag 16.09.2004, 10:04 Uhr
4970_inaktiv
4970_inaktiv
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Banned
Mitglied seit: 05.09.2004
Beiträge: 519
Hallo @all

wie komme ich bei der 840D in die Dos-Ebene?
Ich meine ich hab´s schon mal gelesen aber das Gedächtnis ist auch nur ein Sieb wacko.gif

Danke im Voraus, mfG.
Eisen
   
Beitrag 16.09.2004, 13:39 Uhr
uli12us
uli12us
Level 8 = Community-Ehrenmitglied
********
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.04.2002
Beiträge: 5.008
Grundmenü - inbetriebnahme - mmc- Dos-shell

Gruss uli
   
Beitrag 16.09.2004, 14:37 Uhr
Der Meister
Der Meister
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.09.2003
Beiträge: 114
und natürlich das Herstellerpasswort vorher setzen !!!

Gruß
DM


--------------------
Debugging? Klingonen debuggen nicht.
Unsere Software ist nicht dazu gedacht,
die Schwachen zu verhätscheln.
   
Beitrag 16.09.2004, 14:45 Uhr
uli12us
uli12us
Level 8 = Community-Ehrenmitglied
********
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.04.2002
Beiträge: 5.008
Weiss ich jetzt gar nicht ob das dafür nötig ist. Wenn ja dann halt xxxxxxx eingeben. Aber bloss nix an den Parametern ändern, das kann üble Folgen haben.

Gruss uli
   
Beitrag 16.09.2004, 14:55 Uhr
Der Meister
Der Meister
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.09.2003
Beiträge: 114
Mein "DOS-Shell" - Button wird erst nach der Passworteingabe sichtbar.
Naja, jetzt habe wir doch alles zusammen.

Bye
DM


--------------------
Debugging? Klingonen debuggen nicht.
Unsere Software ist nicht dazu gedacht,
die Schwachen zu verhätscheln.
   
Beitrag 17.09.2004, 09:33 Uhr
4970_inaktiv
4970_inaktiv
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Banned
Mitglied seit: 05.09.2004
Beiträge: 519
Hey Leute,

danke für die schnellen Antworten!
Jetzt weiß ich wie ich in´s DOS komme, aber komme ich auch genau so einfach wieder zurück?

mfG.
Eisen
   
Beitrag 17.09.2004, 09:36 Uhr
Der Meister
Der Meister
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.09.2003
Beiträge: 114
Im Dos-Fenster einfach "EXIT" eingeben...


Gruss
DM


--------------------
Debugging? Klingonen debuggen nicht.
Unsere Software ist nicht dazu gedacht,
die Schwachen zu verhätscheln.
   
Beitrag 17.09.2004, 15:46 Uhr
4970_inaktiv
4970_inaktiv
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Banned
Mitglied seit: 05.09.2004
Beiträge: 519
thumbs-up.gif
Als hätt ich´s mir gedacht... Kommt mir ja bekannt vor, aber bevor ich mich da irgendwie festrammel...

Danke und mfG.
Eisen
   
Beitrag 24.09.2004, 18:16 Uhr
4970_inaktiv
4970_inaktiv
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Banned
Mitglied seit: 05.09.2004
Beiträge: 519
mad.gif

Also: Der Button für die Dos-Geschichte scheint an meiner Maschine Herstellerseitig gesperrt zu sein bzw. ist einfach nicht vorhanden.
Auch nach eingabe des Passwortes will er sich einfach nicht zeigen.

Eventuell ham die Leutchen so ihre Bedenken und wollen sich nicht auf die Finger schauen lassen.

mfG.
Eisen
   
Beitrag 24.09.2004, 20:27 Uhr
uli12us
uli12us
Level 8 = Community-Ehrenmitglied
********
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.04.2002
Beiträge: 5.008
Dann gäbs alternativ noch den Trick beim Hochlauf der Steuerung in die Dos, bzw windows ebene zu kommen. dazu muss man eine bestimmte Tastenkombi drücken. Leider weiss ich aber nicht welche. Und wenn das jemand weiss dann könnte er mir vielleicht mal sagen wie man nen Reset der Steuerung von Bedienpult aus macht. An der MMC gibts ja nen kleinen Taster dafür aber wann hat man denn die ganze Maschine offen und hinter die Maschine will ich auch nicht rennen zum ein und ausschalten.

Gruss Uli
   
Beitrag 25.09.2004, 00:22 Uhr
SipStefan
SipStefan
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 24.06.2002
Beiträge: 358
Tja schade...nur bei der 840C weiß ich das, bzw. war das dort alles noch kein Problem. Je nach Steuerungsanpassung gibts da im Menüpunkt 'Inbetriebnahme' bzw. 'Maschinendaten' nen Softbutton 'NCK-Reset'. Oder man geht in den Urlöschmodus. Aber das war ja alles noch auf Unix basierend anstatt auf Dos.... wink.gif
Wenn ich Montag Zeit dazu hab, schau ich mal an der nb-h 230/840D, wie das dort gelöst ist. thumbs-up.gif

Gruß
Stefan
   
Beitrag 25.09.2004, 10:20 Uhr
uli12us
uli12us
Level 8 = Community-Ehrenmitglied
********
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.04.2002
Beiträge: 5.008
wie gesagt beim Hochlauf während die grünnen LEDs blinken drückt man bestimmte Tasten. Das ist sicher irgendwo in den Siemens unterlagen beschrieben. Nur sind das leider rund 1,5m im Regal wenn man alles ausgedruckt hat.

Gruss Uli
   
Beitrag 25.09.2004, 19:25 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Hallo

@eisen
Was für einen MMC hast du den an deiner Steuerung
MMC 103 ; MMC 100 ; MMC 102 oder was neueres PCU 50 ;PCU 70 der PCU 20

nur bei PCU 50 / 70 und MMC 103 gibt es eine anwählbare DOS Ebene

QUOTE
Eventuell ham die Leutchen so ihre Bedenken und wollen sich nicht auf die Finger schauen lassen.

oder um den anwender vor sich selbst zuschützen

@ULI
wenn die LED blinken ist die PLC noch nicht am laufen .hat absolut nix mit der Bedienoberfläche zutun

in dienen Siemens unterlagen wirst du nicht finden wie man in den service mode kommt .

der reset knopf für den MMC Reset ist auf der Rückseite des MMC (also am Bildschirm )
den knopf den du meinst ist der Reset knopf der NC im Schaltschrank an der NC .

reset der Seuerung vom MMC ist nur über NCK RESET möglich
sollte aber nur betätigen werden wenn man weiß was da vorgeht.


--------------------
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs an Doofen Pack im Forum
   
Beitrag 25.09.2004, 20:50 Uhr
uli12us
uli12us
Level 8 = Community-Ehrenmitglied
********
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.04.2002
Beiträge: 5.008
Nein ich mein schon den Knopf an der MMC, es geht halt nur drum wenn die Maschine was unvorhergesehenes macht dass ich nicht jedesmal hinter die Maschine muss um den Hauptschalter kurz aus und einzuschalten. Dafür gibts aber auch ne Tastenkombi die mir aber leider nicht bekannt ist.

Gruss Uli
   
Beitrag 25.09.2004, 21:45 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
QUOTE
Dafür gibts aber auch ne Tastenkombi die mir aber leider nicht bekannt ist.




was soll die Tastenkombi auslösen ?


--------------------
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs an Doofen Pack im Forum
   
Beitrag 25.09.2004, 23:26 Uhr
uli12us
uli12us
Level 8 = Community-Ehrenmitglied
********
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.04.2002
Beiträge: 5.008
einen MMC-Reset genauso wie wenn man entweder die Maschine kurz ausschaltetoder eben die Taste an der MMC drückt. Ich weiss dass es geht weil ich nen Monteur dahatte der mir ne Messsoftware draufgemacht hat und der kannte den trick, nur leider hab ich nicht dran gedacht ihn danach zu fragen. Prinzipiell könnte ich ja einfach nen zusätzlichen Taster einbauen der die 12V für die MMC kurzfristig unterbricht, das löst denselben Effekt aus. Ist aber schon wieder zusätzliches rumgebastel.

Gruss uli
   
Beitrag 26.09.2004, 13:13 Uhr
Lasar
Lasar
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 25.09.2004
Beiträge: 19
sauer.gif
Guten Tag erstmal


Um mal etwas Klarheit zu schaffen will ich mal meinen Senf dazu geben.
Man kann den NCK - Reset auf verschiedene Wege realisieren.
1. Hauptschalter aus und wieder anschalten (schlechteste Lösung)
2. Softkeytaste in Inbetriebnahme
3. Restschalter an der MMC (Hinter Monitor unter der roten Zahlenanzeige.
4. Bei Volltastatur STRG+ALT+ENTF , also wie bei jedem PC

Übrigens gibt es Maschinen die man während des Betriebs einen Reset an der MMC ausfüren kann.
EMAG VSC kann es. Aber ich mache es nicht so, habe es nur einmal bemerkt
bei anderen Maschinen wie z.B. Hessapp geht das nicht.

MfG Lasar
   
Beitrag 26.09.2004, 15:28 Uhr
uli12us
uli12us
Level 8 = Community-Ehrenmitglied
********
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.04.2002
Beiträge: 5.008
Also das mitm Affengriff hab ich vor ein paar Tagen bei meiner Kiste probiert, klappert leider nicht. Da kommt dann nochmal ein Feld das einen zweiten AG anfordert und dann nur eine Zeile Um die Maschine neu zu starten drücken sie ... aber egal was man drückt es passiert überhauptst nix. Und einen Softkey in der Inbetriebnahme gibts bei mir leider auch nicht.
Gesucht ist also die fünfte funktionierende Methode. Sonst mach ich mir einfach mal irgendwo nen Unterbrechertaster für die Betriebsspannung hin.
Das klappt auf alle Fälle weil ich mal Probleme mit dem 24V Netzteil zur Versorgung der SPS und MMC hatte. Da hatte der Gleichrichter das zeitliche gesegnet und wann er grad lustig war fehlte mal für ne Sekunde oder so die Ausgangsspannung. Und dann startete die Maschine jedesmal neu.

Hab ich mir halt nen neuen besorgt und seither keine diesbezüglichen Ausfälle mehr.

Gruss Uli
   
Beitrag 26.09.2004, 21:14 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
Hallo

QUOTE
Man kann den NCK - Reset auf verschiedene Wege realisieren.
1. Hauptschalter aus und wieder anschalten (schlechteste Lösung)
2. Softkeytaste in Inbetriebnahme
3. Restschalter an der MMC (Hinter Monitor unter der roten Zahlenanzeige.
4. Bei Volltastatur STRG+ALT+ENTF , also wie bei jedem PC

Zu 1 ja das geht
zu 2 auch ok
zu 3 unsinn die damit kann man nur den MMC reseten das hat nix mit
der NC zutun der MMC ist nur ein rechner auf dem die anzeige (HMI ) läuft.
die NC kannn nur über den taster im Schaltschrank an der NC oder
punkt 2 oder über ein PG am MPI bus resetet werden

zu 4 auch unsinn weil sie nur an dem MMC hängt. die Oberfläche würgt
alle windows tasten und alle tasten kombis ab .


alles andere was so erzählt wird gehört in den bereich Legenden..


--------------------
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs an Doofen Pack im Forum
   
Beitrag 26.09.2004, 22:46 Uhr
uli12us
uli12us
Level 8 = Community-Ehrenmitglied
********
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.04.2002
Beiträge: 5.008
Ich kann dir nur sagen dass bei mir wie die 24V die die MMC aber nicht die NCU versorgt kurzzeitig ausfiel die komplette Steuerung neu hochgefahren ist. Wenn du das als Unsinn bezeichnest meinetwegen.
Und dass der Techniker von Siemens einen MMC Neustart mit irgendeiner Tastenkombi bewirkt hat ist auch ne Tatsache.

Wenn ein Neustart der MMC die NC zurücksetzt oder nicht ist mir im übrigen vollkommen egal, solange die geänderten Werte in den Parametern dadurch übernommen werden.

Gruss Uli
   
Beitrag 09.10.2004, 13:52 Uhr
nixalsverdruss
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.11.2003
Beiträge: 1.511
hallo
war die letzen 2 wochen weg .

also Uli was verstehts du unter die kompeltte Steuerung?

die versorgung der Ncu kommt vom E/R Modul über den Gerätebus

klar geht der neustart der MMC über tastenkombi bis zu einem
bestimmten software stand mmc kein Problem .
bei neuem softwarestand kann mann das in einer ini datei freischalten .
aber eben nur den MMC nicht die NC .

parameter die mit po gekennzeichnet
sind werden nur durch einen NCK Reset übernommen


--------------------
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs an Doofen Pack im Forum
   
Beitrag 26.10.2004, 12:28 Uhr
klerk
klerk
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 26.10.2004
Beiträge: 1
5. In DOS-Fenster "shutdown.exe -r -t 01" eingeben, und MMC startet neue. Oder BAT-Datei schreiben.
   
Beitrag 01.11.2004, 08:07 Uhr
Mausbär
Mausbär
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 06.09.2004
Beiträge: 16
Um in die Windows- bzw. Dos-Ebene zu kommen muss mann die 6 während des Hochfahrens drücken. (Beim "blauen Bild")


Danach Viel Glück!!

Gruß
MS
   
Beitrag 01.11.2004, 11:03 Uhr
andi_x86
andi_x86
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 30.10.2004
Beiträge: 6
nach allem, was man hier so ließt, gibt es offenbar keine einheitliche Vorgehensweise diese Frage betreffend... an der Steuerungen, an denen ich arbeite, geht es folgedermaßen: externe Tastatur in den PS-2 Port der Steuerung einstecken und beim Hochfahren F4 drücken - danach Herstellerpasswort smile.gif
   
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: