Siemens
Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems
8844
Follower:innenWrite - funktion, Begrenzung der Nachkommastellen
13.05.2007, 10:16 Uhr
Hallo Leute!
Hat von Euch jemand eine Ahnung wie ich auf Siemens 840D die Nachkommastellen so begrenzen kann dass mir auch die nullen nach dem komma angezeigt werden.
Z.B. der Wert 3.4 sollte als 3.400 angezeigt werden
Wenn ich mit dem Write befehl einen Parameter aufrufe soll er mir immr mit 3 nachkommastellen geschrieben werden.
Danke im vorraus
Hamlet
Hat von Euch jemand eine Ahnung wie ich auf Siemens 840D die Nachkommastellen so begrenzen kann dass mir auch die nullen nach dem komma angezeigt werden.
Z.B. der Wert 3.4 sollte als 3.400 angezeigt werden
Wenn ich mit dem Write befehl einen Parameter aufrufe soll er mir immr mit 3 nachkommastellen geschrieben werden.
Danke im vorraus
Hamlet
13.05.2007, 11:56 Uhr
Hallo Hamlet,
Für mich habe ich es mit einem String gelöst.
z.B.
3 Nachkommastellen * 1000
String = <<Vorkomma<< "," <<Nachkommastelle
siehe Write_00.MPF
Gruß
cnc-wolle
Für mich habe ich es mit einem String gelöst.
z.B.
3 Nachkommastellen * 1000
String = <<Vorkomma<< "," <<Nachkommastelle
siehe Write_00.MPF
Gruß
cnc-wolle
Angehängte Datei(en)
13.05.2007, 22:53 Uhr
Danke für die schnelle Antwort!
Die Lösung mit dem string ist