QUOTE (Damian Hartmann @ 22.11.2010, 10:13 Uhr)
Guten Tag alle Zusammen
Ich habe eine kleine Frage.
Ich würde geren auf meiner Fanuc 15i Steuerung bei meinem
Taster eine Drehzahlbegrenzung eintragen. Leider ist mir
letzte Woch passiert das ich statt G04 X5, M04 X5 eingegeben habe
und dann hat mein Messkopf mit 6000n/1 gedreht. Da dies mein
lezter Drehzahlwert war.
Kann ich irgendwo bei meiner Maschine so wie bei der Heidenhainsteuerung
eine Drehzahlbegrenzung eingeben, das mir dies nicht mehr passieren kann.
Besten Dank für eure Hilfe.
Freundliche Grüsse aus der Schweiz.
Harti
Hallo,
wenn es sich um eine
Drehmaschine also eine 15 i T handelt ist der Befehl für Drehzahlbegrenzung im G-Code A G50 S2000 ( z.bs.)
G-Code B,C G92 S........ (
Drehzahl max bei G96, bei G97 S...... wird die Begrenzung ignoriert. Bei G50 oder G92 dürfen keine Koordinaten mit angegeben werden da G50, G92 in Verbindung mit Koordinaten ein Positionsregiester setzen auslöst ( Alte Fanuc Schreibweise befor es G54-G59 gab )
Bei einer M-Steuerung ( BAZ ) ist keine Begrenzung möglich da ich ja nicht mit G96 arbeite.