586.955 aktive Mitglieder*
2.913 Besucher online*
Kostenfrei registrieren
Anmelden Registrieren
FANUC Forum

Fanuk 10 T, Schnittstelle reparieren

Beitrag 06.09.2004, 22:18 Uhr
CyberDJ
CyberDJ
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 07.05.2004
Beiträge: 188

hallo leute

ich möchte gern meine ser. schnittstellean der 10T von Fanuc reparieren. wer hat ahnung von sowas und wo bekomme ich die ersatzteile?

löttechisch bin ich nicht ganz ungeschickt

danke schon mal für eure antworten

MfG
Cyber


--------------------
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
TOP    
Beitrag 04.10.2004, 19:18 Uhr
api
api
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.09.2004
Beiträge: 9

Moin,

welche Schnittstelle, die auf der Karte hinterm Bildschirm oder die auf dem Motherboard?

Es sind eigendlich in 90 % der Fälle die IC`s in der Nähe des CDI Steckers defekt, die Bezeichnung lautet am Ende der Nummer 75188A und 75189A.
Diese findest Diu auf dem Motherboard im Schaltschrank genauso wie auf der Karte hinterm Bildschirm.
Beide Schnittstellen sind normalerweise freigeschaltet, weil die auf dem Board für den Leser Stanzer ist. Kann aber auch anders verwendet werden.
Ich selber habe diese IC`s gesockelt. Ist einfacher dann mit dem wechseln. Die kommen öfter.
In den anderen 10 % der Fälle ist die Unit durch und damit alles ein Fall für die Fanucleute.

Vorsicht aber, keine Brücken zwischen den Lötpunkten und noch viel wichtiger: Wenn selbst auf den Platinen rumgelötet wird, kann die Platine bei Fanuc nicht mehr getauscht werden, dann gibt es nur noch eine neue.

Die am Bildschirm kostet neu 2950 Euro und es werden für die kaputte dann 800 Euro beim zurückschicken wieder gutgeschrieben. Als Reperatur kostet es ca 1500 Euro und kann aber bis zu 8 Wochen dauern.

Bei der Platine am Bildschirm macht es nichts wenn man sie rauszieht, es gehen normalerweise keine Daten verloren.

Nur die Stecker alle markieren für das richtige wieder anschliessen.

Nun viel Glück, das es nur die beiden 75 er Chips sind.

Ersatzteile bei Fanuc direkt oder Conrad oder Reichelt Elektronik.

Das sind beides einfache Treiber IC`s.
TOP    
Beitrag 11.10.2004, 18:33 Uhr
CyberDJ
CyberDJ
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 07.05.2004
Beiträge: 188

hallo api

du sagst hinter dem monitor die schnittstelle?

laut fanuk hat die 10er steuerung aber nur eine schnittstelle. oder haben die mich da bescheiden.
ist die 2te schnittstelle auch eine rs232 mit 25 po stecker und wenn ja wie kann ich die daten da rausbekommen. was muss ich für einstellungen in den parametern machen

antwort wäre supernett

danke

Euer Cyber


--------------------
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
TOP    
Beitrag 12.10.2004, 19:59 Uhr
api
api
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.09.2004
Beiträge: 9

Hi,

wenn Du auf die Monitorrückseite schaust, müsste ganz links aussen eine Einschubkartekarte stecken mit der Endbezeichnung 700, 750, 800, 850, 900 oder so. Direkt hinter der Tastatur ist ein langer Stecker, der ist für die Interne PC Verbindung, das heisst, wenn der nicht drin steckt hast Du auf der Maschine keine Datenanzeige sondern nur das FAPT Bild, wenn denn eine Dabei ist bei dir.
hinten an der Karte sind dann vier stecker untereinander, vier mal der Hondastecker und darunter dann noch ein schwarzer Stecker. Keine Ahnung wofür.
Da steht an dem 2. Stecker glaub ich, auf der Platine direkt CDI.
Hier wird normalerweise die Serielle Schnittstelle und der Hondastecker für den Lochstreifenleser oder so angeschlossen.
Man kann hierfür das Kabel und die Schnittstelle von dem Motherboard, was dort bei CDI eingesteckt ist, verwenden.

Dann ist rechts von der äusseren Platine hinter dem Monitor noch eine Steckkarte, dort sitzt das Netzteil für 12 Volt, Strom für die Schnittstelle,
dort sollten an den drei Sicherungshalterungen vor den Kühlrippen drei Sicherungen a`0,3 Ampere drinstecken, zu beziehen über Fanuc, unter Angabe des Ortes wo sie hingehören, Stiftabstans 2,7 mm

Parameter kann ich nur eins zu sagen, gehe mal nach onecnc.com und ladre dir das Programm herunter für die DNC.
Installieren und Starten. Ist zwar 30 Sekunden Werbung am Anfang, aber dafür Umsonst und leider in englisch.
Man gewöhnt sich dran.
Dort unter Hilfe stehen super Illustriert alle einstellungen für Fanuc 10T und andere.
In dem Programm selber noch die Steuerung Fanuc wählen und schon sind 80 % der Parameter für den Transfer eingestellt.

Währe Nett, wenn es nicht funktionieren sollte, wenn du mir per bmail mal nen Foto schickst von der Monitorrückseite.

[email protected]

Hoffe das hilft.
TOP    
Beitrag 14.10.2004, 19:17 Uhr
CyberDJ
CyberDJ
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 07.05.2004
Beiträge: 188

QUOTE
Hier wird normalerweise die Serielle Schnittstelle und der Hondastecker für den Lochstreifenleser oder so angeschlossen.
!!!Man kann hierfür das Kabel und die Schnittstelle von dem Motherboard, was dort bei CDI eingesteckt ist, verwenden!!!


hallo api

also ich habe mir die sache heute mal angesehen. so wie du sagst ist die kiste aufgebaut. verstehe nur nicht was du oben mit der aussage meinst.

die sicherungen habe ich auch gefunden und eine davon ist defekt.
hier sind von tastatur in richtung deckel angeordnet





Die letze Sicherung rechts 0,3A ist wohl defekt.
kann diese für die schnittstelle sein? Habe heute sofort in England neue Bestellt
Danke schon mal für deine Supergenialen Antworten. hat mich schon zimlich weiter gebracht

Frage am rande
woher kennst du dich mit der Steuerung so gut aus?

Gruß CYBER


--------------------
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
TOP    
Beitrag 15.10.2004, 10:10 Uhr
api
api
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.09.2004
Beiträge: 9

Moin,

hab mich mal vor kurzem intensiv damit beschäftigt.

Es gibt aber auch Fanuc in Deutschland.

Ist vor dem Netzteil keine Platine mehr eingeschoben?

Darauf ist eigendlich die CDI Schnittstelle.

Ansonsten müssten wirklich die 75 er IC`s auf dem Motherboard getauscht werden.

Und das ist aufwendig, das auszubauen, nicht das tauschen.
Wegen den ganzen Platinen die noch angeschlossen sind.

Datenverlust nicht ausgeschlossen.

Gruss Thomas
TOP    
Beitrag 16.10.2004, 04:51 Uhr
CyberDJ
CyberDJ
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 07.05.2004
Beiträge: 188

hallo api

doch klar vor dem netzteil ist diese platine und der 2te stecker ist mit cdi gekennzeichnet. das ist auch so ein blau grauer Hondastecker. hier ist das kabel angeschlossen. welches zur rückseite der maschine geht, wo dann der serielle Stecker ist.

habe mal alle einstellungen an der maschine so gemacht wie es in dem programm beschriben wir. aber der maschine sind keine daten zu entlocken. wenn ich punch drücke wird zwar das prg über den bildschirm gescrollt, aber am PC kommen keine daten an.

benutze als datenkabel das der Fanuc 3M. sollen laut fanuc gleich geschaltet sein, und an dieser anderen maschine funzt das auch alles.

hoffe du hast noch weitere tips für mich.

Gruß Cyber


--------------------
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
TOP    
Beitrag 17.10.2004, 13:31 Uhr
api
api
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.09.2004
Beiträge: 9

Moin,

was steht denn für eine Nummer auf der Platine wo der CDI Ausgang ist (fängt an mit A2.... ) und hast du mal read probiert?
Kann sein das read funktioniert und punch nicht mehr.
TOP    
Beitrag 20.10.2004, 23:07 Uhr
CyberDJ
CyberDJ
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 07.05.2004
Beiträge: 188

hallo api

habe heute mal die sicherung gewechselt, aber immer noch keinen
erfolg.

es funzt weder read noch punch.

wenn ich den stecker bei cdi auf der platine abziehe und dann ein
prog über punch auslesen will kommt eine fehlermeldung
802 oder 820 nach dem motto kein kabel angeschlossen.
wenn ich es wieder drauf stecke ist der fehler weg. also denke
ich das die bausteine do in ordnung sind oder??????

habe schon tausende von einstellungen gemacht in
1000senden von verschiedenen configs, abe es kommt
absolut nichts an.

pro wir über den bildschirm gescrollt aber am pc wird noch
nicht mal kauderwelsch angezeigt. ich benutzte CIMCO V4.2
welches auch optische anzeigen für die übertragung der
einzelnen adern hat, aber hier tut sich auch nix
(quasie wie ein linetester)

hast du noch vorschläge, was ich machen kann damit
ich diese verflixten programme aus der maschine bekomme und auch wieder drauf?

wäre mitr echt wichtig, das ich diese sache ans laufen bekomme!"§!!!

mit welchem programm und mit welchen einstellungen an
maschine und steuerung hast du gearbeitet, oder können
doch die bausteine defekt sein und wie kann man dieses
erkennen?

hoffe du kannst mir noch ein bischen weiter helfen

DANKE schon mal im vorraus

Gruß
Cyber


--------------------
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
TOP    
Beitrag 23.10.2004, 06:35 Uhr
api
api
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.09.2004
Beiträge: 9

Moin,

mach bitte mal folgendes:

Lade dir das Programm runter von onecnc.com,
nach der Installation wähle dann Steuerung fanuc.
Beim empfangen stelle dann den entsprechenden com-Port ein und bei recieve timeout 10000, bautrate 2400, stopbits 2, datenbits 7, paität even, haken bei XON/XOFF, das wars im Programm.

An der Maschine dann bei Setting (Handy)
TV CHECK = 0
PUNCH CODE = 0
INPUT UNIT = 0
INPUT DEVICE = 1 (2)
OUTPUT DEVICE = 1 (2)
INPUT DEVICE = 1 (2) -BG EDIT
OUTPUT DEVICE = 1 (2) -BG EDIT

Klammerwerte für die Schnitstelle CDI auf dem Motherboard.

Dann Parameter

5001=1
5002=2
5003=3

5110=1
5111=2
5112=9

Maschine ausstellen und wieder anmachen!!!!!!!!!

Jetzt müsste alles funktionieren.

Deswegen das Prog von onecnc, weil man hier nicht mehr viel Einstellen muss und kann.

Ausserdem kenne ich mich mit dem Prog von CISCO nicht so aus.
Hab es zwar, benutze es aber nicht.

Melde dich, ob es funktioniert.

Gruss
TOP    
Beitrag 31.10.2004, 21:29 Uhr
CyberDJ
CyberDJ
Level 3 = Community-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 07.05.2004
Beiträge: 188

hallo api

habe mal alles so gemacht, wie du es geschrieben hast.
es kommen keinerlei daten am rechner an.
auch das senden zur maschine funktioniert nicht.
kann es vielleicht doch am kabel liegen, welches ich immer für die 3er steuerung benutze?
sollen laut fanuc aber gleich sein

meine vorgehensweise

maschine auf edit stellen
pc auf empfang stellen
punch programm Oxxxx exec
programm wird über den schirm gescrollt
pc bleibt auf empang ohne irgendwelche daten zu zeigen


gruß
alex


--------------------
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
TOP    
Beitrag 02.11.2004, 20:56 Uhr
api
api
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.09.2004
Beiträge: 9

Hi,

kann dann nur noch am Kabel liegen.

mind 4-adriges kabel nehmen, Stecker anlöten und Probieren.

Beschaltung der Stecker ist ja in der Hilfe von onecnc.

Dann würd ichs noch einmal probieren.

Wenn es dann nicht geht, keine Ahnung mehr.

Aber das müsste es dann eigendlich sein.

Maschine scheint in Ordnung zu sein, weil Sie das Prog scrollt.

Schönen Gruss und vie Erfolg.
TOP    