Hallo,
kann mir einer die VariablenNrn. veraten die beide Kanäle gemeinsam nutzen?
TOP    
Beitrag 24.02.2019, 22:52 Uhr
käse
käse
Level 3 = IndustryArena-Techniker
***
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 29.10.2005
Beiträge: 176

Mit den Parametern 6036 und 6037 kann die Anzahl der gemeinsamen Kundenmakro-Variablen eingestellt werden. Von diesen Parametern hängt dann ab welche gemeinsam verwendet werden. Im Parameterhandbuch von Fanuc (ist eventuell auf einer CD) ist es genauer beschrieben.
TOP    
Beitrag 14.03.2019, 21:46 Uhr
AlexTh
AlexTh
Level 1 = IndustryArena-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 27.02.2014
Beiträge: 10

Oftmals müssen die Variablen PMC-seitig erst in beide Kanäle gebracht werden.

Wenn du z.B. die Variable #1100 (PMC = F0054.0) auch im Kanal 2 beschreiben willst, so musst du in der PMC nach der Variable F0054.0 suchen und einen Parallelzweig auf eine Spule mit der Variable F1054.0 setzen.
Willst du in die umgekehrte Richtung, quasi Daten aus der PMC in beiden Kanälen lesen, dann mache aus dem F einfach ein G.

PS: kann so etwas auch per Remote-Desktop einrichten.