Hallo Leute!
Ich arbete mit Fanuc31i.
Ich möchte jeden morgen die spindeln warmlaufen lassen.ca.10min.
Will aber nicht extra programm anwählen.Es muß irgend wie durch MDA gehen.Man gibt da z.Beispiel M120S3000 EOB INSERT. Muß aber vorher dass programm irgendwo erstellen,hinterlegen?
So ein proramm war in meinem alten Betrieb.

Kann mir da einer helfen.


--------------------
TOP    
Beitrag 31.03.2011, 05:00 Uhr
Variabel
Variabel
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 09.02.2006
Beiträge: 393

Hallo frigat76

Kennst du dich ein wenig mit den MP`s und MAKRO`s aus?

Wenn ja, ist das ganze garnicht so schwer. Du mußt ein kleines MAKRO erstellen, und es als M-Funktionn deklarieren, wenn es mit M120 S1200 funktionieren soll.

Als erstes mußt du das MAKRO programmieren. (ProgNr zwischen O9020 und O9029)

O9020
S#19 M3
G04X600.
M5
M99

Danach den M-Befehl im entsprechenden MP hinterlegen.

Für ProgNr O9020 MP6080
Für ProgNr O9021 MP6081
...............
...............
...............
Für ProgNr O9029 MP6089

In meinem Beispiel müßte ich in MP6080 den Wert 120 eintragen.

Fertig.

!!!!!!!!!Mach auf JEDENFALL bevor du irgendetwas abänderst eine Sichereung der MP`s!!!!!!!!!!!!!!!!


Gruß Speedy1

PS:
Ach ja. Weiß nicht ob es bei der 31i anderer Belegungen für die Zuweisung gibt. Mein Beispiel ist für eine 21i MB gedacht.

Der Beitrag wurde von Speedy1 bearbeitet: 31.03.2011, 05:09 Uhr


--------------------
Auch wenn deine Steuerung dir sagt, das sie das nicht kann. Gibt es doch immer einen Weg sie von Gegenteil zu überzeugen.

Ach ja. Variabel war früher Speedy1.
TOP    
Beitrag 31.03.2011, 19:44 Uhr
frigat76
frigat76
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 24.06.2010
Beiträge: 338

Danke!
Aber was ist die MP?


--------------------
TOP    
Beitrag 01.04.2011, 04:50 Uhr
Variabel
Variabel
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 09.02.2006
Beiträge: 393

Hallo frigat76

MP = Maschinenparameter

Drück auf SYSTEM. Da sind die MP´s.


Äh. Frage? (nicht falsch verstehen bitte)

Kann es sein, das du nicht wirklich weißt, was du machen mußt?????

Wenn ja, wird das nämlich echt schwierig. Und vor allem gefährlich. Man kann, sobald der Schreibschutz auf ist, mit einem falschen Knopfdruck einiges durcheinander bringen.

Wenn nein, dann sorry.gif . Hörte sich halt so an.


Gruß Speedy1

Der Beitrag wurde von Speedy1 bearbeitet: 01.04.2011, 04:58 Uhr


--------------------
Auch wenn deine Steuerung dir sagt, das sie das nicht kann. Gibt es doch immer einen Weg sie von Gegenteil zu überzeugen.

Ach ja. Variabel war früher Speedy1.
TOP    
Beitrag 01.04.2011, 14:21 Uhr
DerDenDuNichtKennst
DerDenDuNichtKen...
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 16.12.2004
Beiträge: 1.084

QUOTE (frigat76 @ 30.03.2011, 19:42 Uhr) *
Hallo Leute!
Ich arbete mit Fanuc31i.
Ich möchte jeden morgen die spindeln warmlaufen lassen.ca.10min.
Will aber nicht extra programm anwählen.Es muß irgend wie durch MDA gehen.Man gibt da z.Beispiel M120S3000 EOB INSERT. Muß aber vorher dass programm irgendwo erstellen,hinterlegen?
So ein proramm war in meinem alten Betrieb.

Kann mir da einer helfen.


Hallo,

ich weiß zwar nicht ob das von der Maschine abhängig ist, aber bei meiner DuraVertival von Mori Seiki gibt es Kurzprogramme die ich den F Tasten zuweisen kann.
Sprich ich geh auf midi dann auf Kurzwahl und da hab ich dan WarmUp hinterlegt... ABER das neue Warmfahrmacro ist zu groß....
Da bewegen sich bei mir alle Achsen diagonal und die Spindel geht nach ein paar Durchläufen im 1000er Schritt nach oben.

Danke hier an den netten Techniker von Mori Seiki der mir das gegeben hat.

Schöne Grüße und ich hoffe Japan kommt bald zur Ruhe mein Mitgefühl haben sie !!!


--------------------
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky


GRUß

Christian Maier
TOP    
Beitrag 01.04.2011, 22:56 Uhr
wolke1
wolke1
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 22.12.2008
Beiträge: 468

QUOTE (frigat76 @ 30.03.2011, 19:42 Uhr) *
Hallo Leute!
Ich arbete mit Fanuc31i.
Ich möchte jeden morgen die spindeln warmlaufen lassen.ca.10min.
Will aber nicht extra programm anwählen.Es muß irgend wie durch MDA gehen.Man gibt da z.Beispiel M120S3000 EOB INSERT. Muß aber vorher dass programm irgendwo erstellen,hinterlegen?
So ein proramm war in meinem alten Betrieb.

Kann mir da einer helfen.


Tach und Grüße
Ich arbeite an einer HSC-Fräse,mit einer Siemenssteuerung 840C.
Soll-Temperatur 20 Grad.
Habe mir ein ganz einfaches Warmlaufprogramm erstellt.
15min Druckaufbau-braucht Maschine und danach Spindelwarmlauf.Spindel von Fischer aus Schweiz.15min.
Ist eigentlich in den Wintermonaten sehr tragent und nach dem Wochenende.
Zu deiner Frage . Es muß doch über der Woche gehen,das Du über MDA einfach ne Drehzahl eingibst und dann 10min so laufen lässt.
Da brauchst Du kein Programm.
Einfach über ,zB S1000 M3-über -MDA-und dann müßte es gehen. =Siemens-Sprache.
Die Maschinen können aber auch so einiges ab.
Wie läuft deine Maschine-in Normalschicht? Oder Mehrschichten.
Wenn Du auf Sicherheit gehen willst-ist es doch angebracht -ein kleines Programm zu erstellen.Falls Hilfe -findest Du garantiert in diesem Forum.Ich kann Dir nur Tipp`s über Siemenssteuerung geben.
Grüße Wolke1.
.
TOP    
Beitrag 02.04.2011, 18:08 Uhr
frigat76
frigat76
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 24.06.2010
Beiträge: 338

Hallo!
Im moment arbeite ich 1 schicht an der maschine.(Mori Seiki)
Bis vor paar monaten habe ich noch an Gildemeister-Twin gearbeitet 840D.
Bin jetzt in einem anderen betrieb.Da habe ich in der hersteller Zuklen ein UP erstellt ein L11.
Mit MSG warmup und warmupende hat es sogar angezeigt was die maschine so macht.Und sehr einfach aufgerufen in MDA...L11...Start.
Aber jetzt bei FANUC mit Maschinen Parametern # # .Mit macros.Ich bin neuling mit Fanuc.
Und in MDA S1000M3 will ich nicht eingeben und in ien paar min.S1500,S2000.
Kann mir da einer weiter helfen und genau beschreiben welche schritte ich gehen muß um diese MP,s und Macros zuerstellen?


--------------------
TOP    
Beitrag 02.05.2011, 18:31 Uhr
frigat76
frigat76
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 24.06.2010
Beiträge: 338

Mit MPs hat es fuktioniert.
Aber mein Gegenspindel bewegt sich kaum.
Habe mit M34 versucht.Geht aber nicht.
Weiß da einer die lösung.?


--------------------