@Gonzales:Das mit dem Ein-/Auslesen an der iTNC530 geht einfacher:
1. Das Defekte xx.h Programm im Programmmanager auf der Steuerung in xx.a kopieren.
*.a-Dateien liegen in der Steuerung immer im Textformat vor, es erfolgt also genau wie beim Auslesen eine Umwandlung vom Binärformat der *.h Datei.
2. Die xx.a wieder in eine .h Datei Kopieren.
Jetzt liegt das programm wieder im Binärformat vor, das von der Steuerung abgearbeitet werdem kann.
3. Auf welchem Weg auch immer: Wenn die Programm-Datei tatsächlich beschädigt war, muß das Programm natürlich kontrolliert und korrigiert werden.
Hatte ich auf unserer iTNC530, 340490 05 SP2 in 8 Jahren bisher zum Glück nur 2x.
---------------
Aber in der Regel ist nur die in Post 3 genannte *.H.SEC.DEP Datei durcheinander.
Die Gliederung durcheinander zu bringen geht wie folgt recht zügig:
Einfach Programm schreiben und simulieren bis zu einer Fehlerstelle, auf jeden Fall nicht bis zum Ende. Dann zurück zum Editor und Programm korrigieren, einige Sätze hinzufügen, Kopieren etc. und dann wieder ein bisschen Simulieren.
Das Ganze ein paar mal hin und her und ruck zuck springen die Gliederungssätze im rechten Fenster nicht mehr zu den entsprechenden Zeilen im linken Fenster oder Zeilen tauchen rechts doppelt auf.
Hat auf jeden Fall viel damit zu tun, wenn ein Programm in der Simulation oder in der Satzfolge nicht bis zum Ende durch gelaufen ist und dann editiert wird.
Unsere TNC640, 340590 06 SP4 kann das auch prima, nicht nur die iTNC530.
Gruß
cgTNC