Guude!
QUOTE (gma @ 24.08.2020, 20:57 Uhr)
Hallo,
die MPs habe ich schon zwei mal geprüft. Der für den Programmierplatz habe ich im Internet gefunden sollte MP 7210 sein den werde ich morgen mal prüfen.
Was mich ein wenig stutzig macht ist der MP 4010 "PLC-Programm aus RAM oder aus EPROM" dieser ist nach meiner Liste auf 1 also RAM-Betrieb zu setzen. Das RAM wurde ja aber durch die leere Batterie gelöscht. Kann ich diesen einfach mal auf 0 also EPROM Betrieb setzen oder kann ich damit was kaputt machen?
Bei meiner TNC360 steht MP4010 auch auf 1.
Ich will jetzt aber nicht ausprobieren was passiert, wenn ich den Wert auf 0 setze.
Du kannst aber beim Heidenhain Service 08669313103 anrufen, die sind sehr nett und hilfsbereit.
MP7210 = 0 (Maschine)
Nach CE --> PLC Programm übersetzen --> Steuerspannung für Relais fehlt --> Maschine ein --> Referenz fahren
MP 7210 = 2 (Programmierplatz)
Nach CE --> PLC Programm übersetzen --> Manueller Betrieb (Maschine läßt sich nicht einschalten)
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi
Nur mal so nebenbei: alle meine Texte werden ohne Computer Rechtschreibprüfung geschrieben.
Das geschieht bei mir ganz altmodisch, nämlich durch mich persönlich. :-)