Beitrag 09.08.2023, 08:15 Uhr
Lanfi89
Lanfi89
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 25.08.2015
Beiträge: 60

Hallo Zusammen

Wir hatten heute folgendes Problem an unsere Steuerung.
Programme werden bei uns aus dem Netzwerk auf die Steuerung übertragen.

Nun Haben wir folgendes Problem (Siehe Bild).
Es fehlen Ein Paar Sätze zwischen drin.

Angehängte Datei  20230809_085028.jpg ( 178.64KB ) Anzahl der Downloads: 18


Wenn ich an das Programm Ende Springe ist die Anzahl der Sätze exakt gleich und das Programm ist vollständig.

Problem hier Maschine lief leider weiter und jeder sieht Y - Auf Y +...... Alles weitere kann man sich ja denken !

Unten stehend noch die Original Sätze.

Meine Frage hierzu !
Kennt jemand dieses Problem ?
Schon mal gehabt ?
Wo kommt es her ?

Original :

120 L X-718.827 Y-480.42
121 L X-718.782 Y-480.229
122 L X-718.808 Y-479.84
123 L X-718.981 Y-479.49
124 L X-719.274 Y-479.233
125 L Z+350.3 FMAX
126 L X-719.178 Y-479.235 Z+351.276 FMAX
127 L X-718.894 Y-479.241 Z+352.214 FMAX
128 L X-718.432 Y-479.251 Z+353.077 FMAX
129 L X-717.81 Y-479.265 Z+353.835 FMAX
130 L X-717.052 Y-479.281 Z+354.457 FMAX
131 L X-716.188 Y-479.3 Z+354.92 FMAX
132 L X-715.251 Y-479.32 Z+355.204 FMAX
133 L X-714.275 Y-479.341 Z+355.3 FMAX
134 L X-669.441 Y-480.312 FMAX
135 L X-668.464 Y-480.333 Z+355.204 FMAX
136 L X-667.527 Y-480.353 Z+354.92 FMAX
137 L X-666.664 Y-480.372 Z+354.457 FMAX
138 L X-665.906 Y-480.388 Z+353.835 FMAX
139 L X-665.284 Y-480.402 Z+353.077 FMAX
140 L X-664.822 Y-480.412 Z+352.214 FMAX
141 L X-664.537 Y-480.418 Z+351.276 FMAX
142 L X-664.442 Y-480.42 Z+350.3 FMAX
143 L Z+340.3 FQ3
144 L Z+340
145 L X-664.676 Y-480.732 FQ1
146 L X-664.773 Y-481.11
147 L X-664.718 Y-481.496
148 L X-664.551 Y-481.795
149 L X-664.519 Y-481.832
150 L X-664.309 Y-481.966
151 L X-664.061 Y-481.973
152 L X-663.564 Y-481.833
153 L X-662.866 Y-481.574
154 L X-661.822 Y-481.046
155 L X-660.861 Y-480.377
156 L X-660.004 Y-479.582
157 L X-659.269 Y-478.672
158 L X-658.671 Y-477.666
159 L X-658.196 Y-476.508
160 L X-658.117 Y-476.249
161 L X-658.114 Y-476.021
162 L X-658.221 Y-475.819
163 L X-658.366 Y-475.688
164 L X-658.535 Y-475.587
165 L X-658.913 Y-475.493
166 L X-659.299 Y-475.552
TOP    
Beitrag 10.08.2023, 11:37 Uhr
schwindl
schwindl
Level 7 = Community-Professor
*******
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 18.09.2008
Beiträge: 2.312

QUOTE (Lanfi89 @ 09.08.2023, 09:15 Uhr) *
Hallo Zusammen

Wir hatten heute folgendes Problem an unsere Steuerung.
Programme werden bei uns aus dem Netzwerk auf die Steuerung übertragen.

Nun Haben wir folgendes Problem (Siehe Bild).
Es fehlen Ein Paar Sätze zwischen drin.

Angehängte Datei  20230809_085028.jpg ( 178.64KB ) Anzahl der Downloads: 18


Wenn ich an das Programm Ende Springe ist die Anzahl der Sätze exakt gleich und das Programm ist vollständig.

Problem hier Maschine lief leider weiter und jeder sieht Y - Auf Y +...... Alles weitere kann man sich ja denken !

Unten stehend noch die Original Sätze.

Meine Frage hierzu !
Kennt jemand dieses Problem ?
Schon mal gehabt ?
Wo kommt es her ?

Original :

120 L X-718.827 Y-480.42
121 L X-718.782 Y-480.229
122 L X-718.808 Y-479.84
123 L X-718.981 Y-479.49
124 L X-719.274 Y-479.233
125 L Z+350.3 FMAX
126 L X-719.178 Y-479.235 Z+351.276 FMAX
127 L X-718.894 Y-479.241 Z+352.214 FMAX
128 L X-718.432 Y-479.251 Z+353.077 FMAX
129 L X-717.81 Y-479.265 Z+353.835 FMAX
130 L X-717.052 Y-479.281 Z+354.457 FMAX
131 L X-716.188 Y-479.3 Z+354.92 FMAX
132 L X-715.251 Y-479.32 Z+355.204 FMAX
133 L X-714.275 Y-479.341 Z+355.3 FMAX
134 L X-669.441 Y-480.312 FMAX
135 L X-668.464 Y-480.333 Z+355.204 FMAX
136 L X-667.527 Y-480.353 Z+354.92 FMAX
137 L X-666.664 Y-480.372 Z+354.457 FMAX
138 L X-665.906 Y-480.388 Z+353.835 FMAX
139 L X-665.284 Y-480.402 Z+353.077 FMAX
140 L X-664.822 Y-480.412 Z+352.214 FMAX
141 L X-664.537 Y-480.418 Z+351.276 FMAX
142 L X-664.442 Y-480.42 Z+350.3 FMAX
143 L Z+340.3 FQ3
144 L Z+340
145 L X-664.676 Y-480.732 FQ1
146 L X-664.773 Y-481.11
147 L X-664.718 Y-481.496
148 L X-664.551 Y-481.795
149 L X-664.519 Y-481.832
150 L X-664.309 Y-481.966
151 L X-664.061 Y-481.973
152 L X-663.564 Y-481.833
153 L X-662.866 Y-481.574
154 L X-661.822 Y-481.046
155 L X-660.861 Y-480.377
156 L X-660.004 Y-479.582
157 L X-659.269 Y-478.672
158 L X-658.671 Y-477.666
159 L X-658.196 Y-476.508
160 L X-658.117 Y-476.249
161 L X-658.114 Y-476.021
162 L X-658.221 Y-475.819
163 L X-658.366 Y-475.688
164 L X-658.535 Y-475.587
165 L X-658.913 Y-475.493
166 L X-659.299 Y-475.552

Hallo Lanfi,

es gibt verschiedene Möglichkeiten, was dieses Problem verursachen können:

Sonderzeichen in Datei oder Ordnernamen
Probleme mit Bereiche der Festplatte
Unvollständige Datenübertragung
Fehler im NC-Programm

Ich würde am ehesten auf die Festplatte tippen. Es gibt dazu die Möglichkeit die Festplatte zu überprüfen.

Dazu nimmst Du am Besten Kontakt zum HEIDENHAIN-Service auf:
08669 31 3101
Die können Dich anleiten, wie man den Festplattencheck durchführt.


--------------------
Gruß
Schwindl