FMAX im Programm begrenzen
09.02.2010, 18:45 Uhr
Dummerweise haben die Konstrukteure bei Bridgeport den extra Drehpoti für die Eilgänge eingespart, d.h. wir haben nur einen Drehpoti von 0-150% um die Verfahrgeschwindigkeiten (Vorschub und Eilgänge) zu beeinflussen.
Das führt insbesondere beim Einfahren eines neuen Programms das ein oder andere Mal zum Herzkasper, wenn die Maschine von Vorschub in den programmierten Eilgang wechselt. Auch bei Stellung des Potis von 50% sind es im Eilgang immer noch über 20m/min. Die Programme werden vom CAM generiert, die FMAX manuell zu editieren ist sehr mühsam.
Daher meine Frage, kann man FMAX temporär auf einen maximalen Wert begrenzen? Sobald das Programm dann eingefahren ist sollte dann wieder mit dem korrekten FMAX bearbeitet werden.
Die Steuerung ist eine iTNC 530.
Es wäre schön, wenn hier jemand weiter weiß, mein Herz macht das nicht mehr lange mit :-)
Das führt insbesondere beim Einfahren eines neuen Programms das ein oder andere Mal zum Herzkasper, wenn die Maschine von Vorschub in den programmierten Eilgang wechselt. Auch bei Stellung des Potis von 50% sind es im Eilgang immer noch über 20m/min. Die Programme werden vom CAM generiert, die FMAX manuell zu editieren ist sehr mühsam.
Daher meine Frage, kann man FMAX temporär auf einen maximalen Wert begrenzen? Sobald das Programm dann eingefahren ist sollte dann wieder mit dem korrekten FMAX bearbeitet werden.
Die Steuerung ist eine iTNC 530.
Es wäre schön, wenn hier jemand weiter weiß, mein Herz macht das nicht mehr lange mit :-)
09.02.2010, 18:55 Uhr
Dummerweise haben die Konstrukteure bei Bridgeport den extra Drehpoti für die Eilgänge eingespart, d.h. wir haben nur einen Drehpoti von 0-150% um die Verfahrgeschwindigkeiten (Vorschub und Eilgänge) zu beeinflussen.
Das führt insbesondere beim Einfahren eines neuen Programms das ein oder andere Mal zum Herzkasper, wenn die Maschine von Vorschub in den programmierten Eilgang wechselt. Auch bei Stellung des Potis von 50% sind es im Eilgang immer noch über 20m/min. Die Programme werden vom CAM generiert, die FMAX manuell zu editieren ist sehr mühsam.
Daher meine Frage, kann man FMAX temporär auf einen maximalen Wert begrenzen? Sobald das Programm dann eingefahren ist sollte dann wieder mit dem korrekten FMAX bearbeitet werden.
Die Steuerung ist eine iTNC 530.
Es wäre schön, wenn hier jemand weiter weiß, mein Herz macht das nicht mehr lange mit :-)
Das führt insbesondere beim Einfahren eines neuen Programms das ein oder andere Mal zum Herzkasper, wenn die Maschine von Vorschub in den programmierten Eilgang wechselt. Auch bei Stellung des Potis von 50% sind es im Eilgang immer noch über 20m/min. Die Programme werden vom CAM generiert, die FMAX manuell zu editieren ist sehr mühsam.
Daher meine Frage, kann man FMAX temporär auf einen maximalen Wert begrenzen? Sobald das Programm dann eingefahren ist sollte dann wieder mit dem korrekten FMAX bearbeitet werden.
Die Steuerung ist eine iTNC 530.
Es wäre schön, wenn hier jemand weiter weiß, mein Herz macht das nicht mehr lange mit :-)
Sorry Jungs, das Thema hat sich erledigt --> Softkey FMAX im Programmlauf
Die Suchfunktion ist doch nicht schlecht...
09.02.2010, 18:55 Uhr
Moin,du kannst Fmax in der Satzfolge/Einzelsatz begrenzen indem du den Softkey FMAX benutzt und den entsprechenden Wert eingibst,nach den einfahren einfach zurücksetzen.(siehe Bilder)
Gruss Andreas
Gruss Andreas
Angehängte Datei(en)
09.02.2010, 18:58 Uhr
09.02.2010, 19:05 Uhr
in der Handeingabe, Einzelsatzt und Satzfolge gibt es einen Softkey mit dem mann F-Max auf einen frei wählbaren wert ändern kann.
Angehängte Datei(en)
--------------------
Frohe Grüsse Stefan
Ein Tag ohne lächeln ist ein verlorener Tag
19.06.2015, 17:35 Uhr
Ich würde auch gern FMAX begrenzen, allerdings auf einer TNC410 dort gibt es diesen Softkey noch nicht.
Könnte das mit dieser Einstellung funktionieren?
MP7470 (Maximale Bahngeschwindigkeit bei Vorschub-Override 100% in den Programmlauf-Betriebsarten / 0 bis 99 999 [mm/min])
Könnte das mit dieser Einstellung funktionieren?
MP7470 (Maximale Bahngeschwindigkeit bei Vorschub-Override 100% in den Programmlauf-Betriebsarten / 0 bis 99 999 [mm/min])
--------------------
!! Mein alter Nickname: canon !!
Beginnt man das System zu hinterfragen, so erkennt man deutlich, dass die „Wahrheit“ zumeist entgegengesetzt des scheinbaren zu finden ist.
Beginnt man das System zu hinterfragen, so erkennt man deutlich, dass die „Wahrheit“ zumeist entgegengesetzt des scheinbaren zu finden ist.
- Wenn wir uns heute keine Zeit für unsere Gesundheit nehmen, werden wir uns später viel Zeit für unsere Krankheiten nehmen müssen.
- Wenn es klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
21.02.2024, 10:00 Uhr
Heidenhein Eilgang begrenzen
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: