QUOTE (schwindl @ 29.01.2017, 21:36 Uhr)
Hallo,
dass die Programme 100% kompatibel sind kann ich Dir nicht garantieren, es kommt darauf an, was ihr macht.
Grundsätzliche Sachen wie Zyklen, Q-Parameterprogrammierung, Programmausgabe (L, C/CC,CR,etc. ) ist gleich.
Was macht ihr bei Preset und Q-Parameterprogrammierung?
Wo sich was geändert hat ist bei FN17 in Verbindung mit Preset, da haben sich die IDs geändert, da andere Spalten in der Presettabelle.
Hallo Schwindle,
Wir haben Mehrfachspannung auf einer Palette und rechnen unsere Presetwerte pro Werkstück pro Palette einzeln hoch.
Die Programme sind für Variable Stückzahl ausgelegt, die am Anfang des Programmes definiert wird.
Wir haben in jedem Programm ein Notfalllabel mit einem zweitem M30 falls ein Werkzeug bei der Bruch.- oder Schneidenkontrolle durchfällt. Das wird auch mit Q-Werten gesteuert.
Da sich das aber mit FN 17 geändert hat, sind alle Programme nicht kompatibel.
Gruß
Bernd