Hallo Forum,

ich möchte vom Programm aus mehrer Ausgänge bei bedarf setzen.
Laut Handbuch gibt es die Funktionen M80 - M89 hierfür

In der Hardware sind eigentlich genügend Ausgänge noch frei laut Schaltplan.

Wenn ich einen M80 programmiere wird jedoch kein Ausgang gesetzt

Auch gibt es Maschinenkonstanten hierfür (MC1140 ff, stehen auf 0)

Wie müssen die gesetzt werden?

Kann man die Funktionen überhaupt aktivieren?

Gibts dafür eine Lösung?

Fragen über Fragen....

Vielen dank schon im vorraus für eine Antwort...

Gruß
TOP    
Beitrag 03.04.2007, 18:19 Uhr
willi_lotz
willi_lotz
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 10.07.2002
Beiträge: 72

Hallo!
Schau mal bei M20/M21 z.B. für Blasluft ist bei DMG frei.
Sonst ist das abhängig vom Maschinenhersteller!
TOP    
Beitrag 03.04.2007, 19:05 Uhr
hardy9892
hardy9892
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Banned
Mitglied seit: 22.10.2006
Beiträge: 457

Hallo Volkmer,


QUOTE
Kann man die Funktionen überhaupt aktivieren?


natürlich kann man diese Funktionen aktivieren. Die Konstanten MC 1133 und MC 1140 sind dafür verantwortlich.

MC 1133 = 2 (Ausgabe M-Funktionen)
MC 1140 = 020 (Initialisierung M 80 x,y,z)
MC 1141 = xxx (Initialisierung M 81 x,y,z)
u.s.w.
MC 1149 = xxx (Initialisierung M 89 x,y,z)


Beispiel MC 1140 = 020 bedeutet:

0 = 1. Stelle (x)
2 = 2. Stelle (y)
0 = 3. Stelle (z)

das Setzen von x, y, z ist in der Konstantenliste beschrieben.

Wenn Du nur eine M-Funktion benötigst, dann ist M 20/M21 wie willi_lotz beschrieben hat ausreichend.

Dazu ist die MC 1139 auf den Wert "1" zu setzen.

Gruß


hardy9892


--------------------
"Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte,
solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt."

Albert Einstein
TOP    
Beitrag 04.04.2007, 09:36 Uhr
Volkmar
Volkmar
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 15.01.2006
Beiträge: 56

HAllo,

danke für eure Hilfe!!!!!

M20 +M21 sind leider schon besetzt durch eine Maschinenfunktion....
deshalb M80 ff

@hardy9892
d.h mit MC1133 aktiviewre ich die gesamte funktionalität für M80 - M89?

QUOTE
Beispiel MC 1140 = 020 bedeutet:

0 = 1. Stelle (x)
2 = 2. Stelle (y)
0 = 3. Stelle (z)

das Setzen von x, y, z ist in der Konstantenliste beschrieben.


?? das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden... kannst du das bitte mal genaer Erklären?

Und welchen Ausgang sprehe ich dann mit M80 - 89 überhaupt an???
Kann ich das bestimmen? oder ist das genau dieser xyz Wert (201 für Ausgang 201)?

DANKE!
TOP    
Beitrag 04.04.2007, 09:59 Uhr
hardy9892
hardy9892
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Banned
Mitglied seit: 22.10.2006
Beiträge: 457

Hallo Volkmar,

mit der MC 1133 werden diese Funktionen aktiviert. Dies ist beschrieben in der Maschinenkonstantenliste, die jeder Maschine beigefügt ist.

Der Ausgang richtet sich nach den Konstanten:

M80 = Konstante 1140
M81 = Konstante 1141
u.s.w.
M89 = Konstante 1149

Wenn Du nur M80 oder M81 benötigst, dann sind nur MC 1140 und MC 1141 als Konstanten zu setzen.

X, Y, Z ist der Wert der laut Beschreibung gesetzt wird, um jeweils einer der M-Funktionen (Konstante) aktiv zu machen.

Gruß

hardy9892


--------------------
"Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte,
solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt."

Albert Einstein
TOP    
Beitrag 04.04.2007, 13:36 Uhr
Volkmar
Volkmar
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 15.01.2006
Beiträge: 56

Hallo hardy9892,

das ich mit MC1140 die M80 aktiviere
mit MC1141 die M81 usw.
habe ich soweit verstanden.

Wenn ich jetzt den M80 programmiere, welcher AUsgang wird dann gesetzt? Das habe ich noch nicht verstanden?
Wenn ich in den Schaltplan schaue, sind die mit O101 bis O132 und O201 bis O231 benamt.

O205 bis O208 sind da noch frei, kann ich die ansprechen?

Gruß + danke für deine Hilfe!
TOP    
Beitrag 04.04.2007, 14:25 Uhr
hardy9892
hardy9892
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Banned
Mitglied seit: 22.10.2006
Beiträge: 457

Hallo Volkmar,

ich habe keinen Schaltplan von dieser Maschine. Die Ausgänge sind im Schaltplan sichtbar. Du kannst alle Ausgänge verwenden, wenn dementsprechend die MC 1140 - MC 1149 gesetzt wird.

Gruß

hardy9892


--------------------