586.104 aktive Mitglieder*
3.418 Besucher online*
Kostenfrei registrieren
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum

TNC 155 PLC

Beitrag 15.06.2023, 07:55 Uhr
ThorbenL
ThorbenL
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 13.06.2023
Beiträge: 6

Moin zusammen,

ich habe zwei TNC 155 Q Steuerungen. Bei der einen sind leider alle PLC-Daten verloren, bei der anderen nicht, da diese noch auf der Maschine verbaut ist.
Wie kann ich die PLC Daten sichern und auf die andere überspielen? (Programme kann ich über die 24V Schnittstelle übertragen vom Laptop)
Hat hier jemand Erfahrung smile.gif

Beste Grüße
Thorben
TOP    
Beitrag 15.06.2023, 09:03 Uhr
Reichle_Wolfgang
Reichle_Wolfgang
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 05.07.2017
Beiträge: 91

Ist es auch die gleich Maschine (Typ)?
TOP    
Beitrag 15.06.2023, 09:18 Uhr
unaware
unaware
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 15.10.2020
Beiträge: 79

Hallo Thorben,

am einfachsten geht die Sicherung über TNCRemo ( gibt´s kostenlos bei HH). Da kannst du ein Backup für deine Maschinenparameter machen. Und natürlich auch wieder einspielen.
Maschinenparameter einfach übernehmen ist aber schwierig. Sollte auf jeden Fall die selbe Maschine und Baureihe sein.
Und auch dann sehr vorsichtig die verschiedenen Funktionen prüfen.
TOP    
Beitrag 15.06.2023, 10:59 Uhr
nc-trainer_HEIDENHAIN
nc-trainer_HEIDE...
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 13.07.2021
Beiträge: 57

Hallo ThorbenL,

ich gehe davon aus, das die PLC auf dem EEPROM gespeichert ist.
Diesen bekommen Sie evtl. über den Maschinenhersteller.
Oder Sie finden einen im Internet.

Aber ich denke es wird schwierig für diese Steuerung einen zu finden, da sie schon
etliche Jahre abgekündigt ist.

Mit freundlichen Gruessen | Best regards

NC-Trainer
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5 | 83301 Traunreut, Deutschland
[email protected]

www.heidenhain.de | www.klartext-portal.de | www.tnc-club.de


--------------------
Mit freundlichen Gruessen | Best regards

NC-Trainer
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5 | 83301 Traunreut, Deutschland
[email protected]

www.heidenhain.de | www.klartext-portal.de | www.tnc-club.de
TOP    
Beitrag 15.06.2023, 12:51 Uhr
Reichle_Wolfgang
Reichle_Wolfgang
Level 2 = Community-Facharbeiter
**
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 05.07.2017
Beiträge: 91

Um was für eine Maschine, Hersteller genauer Typ handelt es sich den überhaupt.
TOP    
Beitrag 15.06.2023, 14:53 Uhr
ThorbenL
ThorbenL
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 13.06.2023
Beiträge: 6

Moin zusammen,

danke für die schnellen Antworten.
Es handelt sich um eine Mikron WF41C.
Auf der ist aktuell auch eine Steuereinheit verbaut und mit dem TNCServer habe ich auch schon ein Backup der Maschinenparameter gemacht.
Die Steuereinheit hat aber leider einen Wackelkontakt, weshalb wir eine neue Steuerung kaufen mussten.
Als diese verbaut war und angemacht wurde, kam die Meldung, dass alle Marker, etc. von der PLC gelöscht sind. Nun suche ich nach einem Weg die PLC-Daten von der alten Steuerung zu speichern und dann auf die neue überspielen zu können.
TOP    
Beitrag 20.07.2023, 09:45 Uhr
christopher_gt-r
christopher_gt-r
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 14.08.2018
Beiträge: 7

Hallo,

also die ganzen PLC Daten sind auf dem EPROM in der Steuerung gespeichert.
Du kannst Dir das Servicebuch von HH runterladen, da ist alles gut beschrieben.

Da gibt es 2 Möglichkeiten:

- Du tauscht den EPROM, dann klappt wieder alles

- Mit der Schlüsselzahl 807667 kommst ins PLC Menü der Steuerung, da kannst das Programm vom EPROM in den RAM laden und dann extern über die Schnittstelle ausgeben. Wäre auf jeden Fall sinnvoll das zu machen, auch wennst den EPROM tauscht, dass das Programm nicht verloren geht.


Wennst das Programm ausgibst, und auf die neue Steuerung in den RAM lädst, musst dann den MP umschreiben, der besagt wo das PLC geladen wird (EPROM oder RAM).
Bei Strom und Batterieausfall ist das PLC dann wieder gelöscht.

Der Beitrag wurde von christopher_gt-r bearbeitet: 20.07.2023, 09:45 Uhr
TOP    
Beitrag 16.08.2023, 05:03 Uhr
ThorbenL
ThorbenL
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 13.06.2023
Beiträge: 6

Moin Christopher,
Entschuldige bitte die späte Antwort.
Danke für dein Tipp:)
TOP    
Beitrag 03.01.2024, 22:55 Uhr
Grzywa
Grzywa
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.12.2023
Beiträge: 2

Hello, I am looking for a PLC from the 155Q control room for the MIKRON WF milling machine. Can anyone help?
The PLC file from 155 P does not work on the machine
Regards, Łukasz
TOP    



1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder: