Fanuc 0T, Fragen über Fragen

Beitrag 03.09.2008, 17:35 Uhr
ironmaster99
ironmaster99
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.04.2003
Beiträge: 11

Hallo,

Wir haben eine gebrauchte Okuma mit einer Fanuc 0T bekommen.

Sind jetzt dabei die Maschine in Betrieb zu nehmen.
Referenzfahrt und Werkzeuge mit MX/MZ einmessen funtioniert schon mal.

Steuerung ist in Englisch. Kann man auf Deutsch umstellen?

Der Nullpunkt liegt Mitte Futter und "vorne" am Futter an. Werkzeugkorrekturen sind in der Geometrietabelle eingetragen.
Wenn ich nun eine Nullpunktverschiebung Z+50 machen will gebe ich im WORKSHIFT W-50, oder ich ziehe 50 vom aktuellen WORKSHIFT Z-Wert ab. Klappt ja auch, einzig der "krumme" Wert stört dabei. Nach dem Referenzfahren steht im Workshift Z 366,149 und X202,.. . Kann man den Wert nicht auf Null setzen? Dann muß man nicht rumrechnen und sieht gleich um wieviel die Achse verschoben ist.

Wofür ist eigentlich die relative Achsanzeige gut? Kann man die Nullen?

Habe schon mal ein kleines Programm geschrieben. Dabei ist mir aufgefallen, der Eilgang lässt sich nicht über den Vorschubpoti regeln. Die Maschien düst also immer mit Fullspeed durch die Gegend. Es gibt nur einen Schalter "Eilgangkorrektur". Dann fährt die Maschine zwar langsamer aber immer noch schnell genug um bei einem Programmierfehler ruckzuck im Futter zu verschwinden. Da ist der Crash doch vorprogrammiert. Habe noch nie eine Maschine gesehen wo der Eilgang nicht regelbar ist. Ist das bei allen 0T so?

Möchte ein Programm mit Variablen schreiben. Mit den Variablen muß auch noch gerechnet werden.
Hier ein Beispiel von einer Bosch:
20 DKERN=30.3
30 LKERN=24.3
40 D=5.78
50 ZW=16
.....
200 HM=((90-ZW)/2)*TAN®: HX=TAN(ZW)*(LKERN-AL-ZL): P20=(((HX+HM)*2)+D)
210 P12=P20-AUF: MAX=DKERN-4: P13=XP+4: HL=((LKERN-AL-ZL)/COS(ZW))-HM
......
270 IF XM<ZEND THEN
N280 G00X[XM]
N290 G01Z[ZVEND]F[SVORSCH]
N300 X[XV]Z[ZEND]
N310 X[XSICH]
N320 G00Z[ZSICH]
330 GOTO 240
340 ENDIF
...

Geht sowas auch bei der 0T?


Gruss und Danke
TOP    
Beitrag 04.09.2008, 05:19 Uhr
Firesteve
Firesteve
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 13.01.2007
Beiträge: 324

Hi ironmaster,

Zum Thema reduzierter Eilgang:

Das ist nicht Sache von der Steuerung, sondern vom Maschinenhersteller!
Wir haben Maschinen bei denen sich der Eilgang nur in drei Stufen regeln lässt, bei anderen ist ein Poti dran der Stufenlos arbeitet.

Variablen:
Variablen auf der 0-T geht nicht!
Es gibt von Fanuc die Option Custom Makro B. Du kannst prüfen ob die bei Dir freigeschaltet ist. Dann kannst Du mit "Variablen" arbeiten. Nur sind diese nicht frei wählbar, sondern als Parameter zu schreiben z.B. #101=92 .
Dafür aber mit If, then Goto und verschiedenen Math. Funktionen zu verarbeiten.

Ob man die 0-T auf Deutsch umstellen kann weiß ich nicht, soviel englisches steht da aber doch garnicht drin oder?

Bei uns eh meist nur PS Alarm sauer.gif wink.gif


--------------------
Grüße aus Sternenfels (BW)
Firesteve


---------------------------------------------------------------

Azubi's sind wie Kohlenstoff - Unter Druck werden Sie zu Diamanten und mit dem richtigen Schliff beginnen Sie zu glänzen!
TOP    
Beitrag 04.09.2008, 11:46 Uhr
peter.s
peter.s
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 18.08.2002
Beiträge: 302

Hallo ironmaster,

für die Bildschirmanzeige musst Du Parameter 0023 einstellen.

Bit 1 = Deutsch

Weisst Du wie man die Parameter ändert?


Gruß Peter
TOP    
Beitrag 04.09.2008, 15:34 Uhr
ironmaster99
ironmaster99
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.04.2003
Beiträge: 11

Danke schon mal für eure Hilfe.

Umstellen des Bit 1 im Parameter 23 werde ich morgen gleich probieren. Parameter umstellen ist kein Problem, krieg ich hin.

Unsere 0T hat leider nicht die Option Custom Makro B. Muß ich wohl erst mal ohne Variablen auskommen.

Beim Eilgang hab ich mir jetzt erst mal so geholfen, daß ich erst gar keinen fahre. Nutze G01 mit F10. Das ist schnell genug und ich kann immer noch auf Null regeln.

Hat noch einer eine Idee wie ich den WORKSHIFT Wert nach dem Referenzfahren auf Null bekomme?

Gruss und Danke
TOP    
Beitrag 04.09.2008, 19:16 Uhr
peter.s
peter.s
Level 4 = Community-Meister
****
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 18.08.2002
Beiträge: 302

@ironmaster

Referenzpunkt reseten:

Notaus drücken

Taste L/P/Q und Taste Cancel drücken und gedrückt halten

Not Aus lösen

Steuerung ein

Antriebe ein

wenn Anzeige auf Monitor erscheint, gedrückte Tasten los lassen

Achsen frei fahren und erneut Referenzpunkt anfahren

Jetzt müßte der Referenzpunkt wieder stimmen


Gruß Peter
TOP    
Beitrag 05.09.2008, 15:56 Uhr
ironmaster99
ironmaster99
Level 1 = Community-Lehrling
*
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 21.04.2003
Beiträge: 11

Hallo Peter,

die Maschine mit Cancel + L/P/Q einschalten kannte ich schon. Resettet zwar den Referenzpunkt und Softwareendschalter hat aber keinen Einfluß auf meine WORKSHIFT bzw. NPV Anzeige.

Trotzdem Danke

Gruß
TOP    
Beitrag 05.09.2008, 17:22 Uhr
uli12us
uli12us
Level 8 = Community-Ehrenmitglied
********
Gruppe: Mitglied
Mitglied seit: 20.04.2002
Beiträge: 5.008

OT aus welchem Jahr ist das denn ich hab eine BJ83+- Die hat überhaupt keine Sprache, ausser dass da die einzelnen Menüs einen Namen haben.
Genauso workshift kennt die nicht da wird der Nullpunkt mit G50 gesetzt
dasselbe G50 das hinterher für die Spindeldrehzahlbegrenzung genommen wird.

Bei Fanuc kommts da schon stark aufs Baujahr an weil eine 0T aus 1980 ausser dem Namen nichts mit einer von 2000 zu tun hat.